İyi günler;
Yeni yapacağımız bir projemizde AS228R-A CPU kullanmayı düşünüyoruz. Sistemimizde Ethernet/IP slave bir oransal valfimiz ve Modbus TCP slave bir robotumuz olacak. Bu cpu ile ethernet portu üzerinden eş zamanlı olarak iki haberleşmeyi de yapmak mümkün müdür?
Ayrıca elimizde halihazırda bulunan ASDA-A2 setlerini kullanmayı düşünüyoruz. Sürücülerin versiyonu bu cpu ile CANopen haberleşmede herhangi bir kısıt oluşturur mu? Kendi CANopen komutları haricinde CANopen Builder ile konfigüre edip kullanabilir miyim?
İyi çalışmalar.
AS228 ile Modbus TCP ve Ethernet/IP birlikte kullanımı
- sbsy
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 11 Nis 2018, 16:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS228 ile Modbus TCP ve Ethernet/IP birlikte kullanımı
Modbus TCP/IP ve Ethernet IP nin birlikte kullanılmasında bir mani yok gibi. Diğer türlü ASDA-A2 lerde 7-8 seneyi geçmeyen bir ürünse CAN ile alakalı bir problemi yoktur. Dahili CAN komutlarının yanı sıra Canopen builder ile de PDO kullanarak kontrol edebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal