Merhabalar
Yaklaşık 4 ay önce wplsoft editörü ile, delta dvp plc' leri proğramlamayı öğrenmeye başladım. Bu sürecte, yotube kanalına yüklemiş olduğunuz eğitim videolarınızdan, bu zeminde paylaştığınız döküman ve forumda ki konulardan istifade ettim. Fakat rs 485 haberleşme protokolü ve dvp plc kullanarak, bir aet 3 Faz AC Asenkron motorunun hız, yön, start, stopbunun nasıl yapılacağına dair kavramsal olarak bir açıklama içeren bir eğitim videosu yada döküman bulamadım. Endüstriyel alanda cok sık kullanılan 3 Faz AC Asenkron Motorun kontrolüne dair bir eğitim videosu varsa lütfen linkini atmanızı rica ediyorum. Bu konuyu kavrayabilmem için ne yapmalıyım, paylaşılan örnek uygulamalardan birşey anlayamadım, ne yapmalıyım. Teşekkür ederim, iyi çalışmalar dilerim.
DVP PLC-RS 485-VFD
- wplsoft10
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 22 May 2020, 21:11
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 1301
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP PLC-RS 485-VFD
Merhaba,
Bahsettiğiniz durumu anlatan bizim tarafımızdan anlatılmış video ya da doküman bulunmamaktadır. Yapılan işlem çokta zor değil. Uygulamanız gereken adımlar şu şekildedir;
PLC ile sürücüyü haberleştirmek için MODRW komutunu kullanabilirsiniz. Komutun kullanımı aşağıdaki linkte anlatılmaktadır.
MODRW - Modbus Okuma - Yazma Komutu
Ya da tarafımızdan hazırlanmış ve çalışırlığı kontrol edilmiş PLC - İNVERTER Link Haberleşme örneğini yine aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
Delta Ürünleri Haberleşme Örnekleri
Bağlantı olarak sürücü RJ45 soketindeki 4(-) ve 5(+) nolu pinlerden RS485 + ve - yi PLC yanındaki RS485 soketine bağlayın. Sürücü içerisinde aşağıdaki parametreleri ayarlayarak kullanabilirsiniz.
02-00 = 3 Frekans Kaynağı(RS-485)
02-01 = 3 Komut Kaynağı(RS-485)
09-00 = X İstasyon No
09-01 = X Haberleşme Hızı
09-04 = X Haberleşme Protokol
NOT : Bağlantı ve parametreler VFD-EL sürücü baz alınarak hazırlanmıştır. Sizin elinizde hangi model var ise muhakkak dokümandan kontrol ediniz.
Sık kullanılan sürücü modbus adreslerine alt satırdan ulaşabilirsiniz;
2000H --> 1 : STOP , 18 : FWD+RUN , 34 : REV+RUN sayılarını decimal olarak gönderebilirsiniz. Sürücü run/stop adresidir.
2001H --> X Sürücüye frekans bilgisi göndermek için kullanacağınız adrestir.
2103H --> X Anlık çıkış frekansı okunur (H)
geriye kalan adresleri ilgili modelin dokümanından görebilirsiniz.
Bahsettiğiniz durumu anlatan bizim tarafımızdan anlatılmış video ya da doküman bulunmamaktadır. Yapılan işlem çokta zor değil. Uygulamanız gereken adımlar şu şekildedir;
PLC ile sürücüyü haberleştirmek için MODRW komutunu kullanabilirsiniz. Komutun kullanımı aşağıdaki linkte anlatılmaktadır.
MODRW - Modbus Okuma - Yazma Komutu
Ya da tarafımızdan hazırlanmış ve çalışırlığı kontrol edilmiş PLC - İNVERTER Link Haberleşme örneğini yine aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
Delta Ürünleri Haberleşme Örnekleri
Bağlantı olarak sürücü RJ45 soketindeki 4(-) ve 5(+) nolu pinlerden RS485 + ve - yi PLC yanındaki RS485 soketine bağlayın. Sürücü içerisinde aşağıdaki parametreleri ayarlayarak kullanabilirsiniz.
02-00 = 3 Frekans Kaynağı(RS-485)
02-01 = 3 Komut Kaynağı(RS-485)
09-00 = X İstasyon No
09-01 = X Haberleşme Hızı
09-04 = X Haberleşme Protokol
NOT : Bağlantı ve parametreler VFD-EL sürücü baz alınarak hazırlanmıştır. Sizin elinizde hangi model var ise muhakkak dokümandan kontrol ediniz.
Sık kullanılan sürücü modbus adreslerine alt satırdan ulaşabilirsiniz;
2000H --> 1 : STOP , 18 : FWD+RUN , 34 : REV+RUN sayılarını decimal olarak gönderebilirsiniz. Sürücü run/stop adresidir.
2001H --> X Sürücüye frekans bilgisi göndermek için kullanacağınız adrestir.
2103H --> X Anlık çıkış frekansı okunur (H)
geriye kalan adresleri ilgili modelin dokümanından görebilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey