1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

AS PLC Analog Modul

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2020, 09:58
gönderen apomavi
MErhaba. Sormak ıstedıgım kısa bır soru var. Benım sensorum 1...10V cıkıs verıyor. AS plc me taktıgım 06XA nın 1. kanalı ıle bu sensoru okuma ıstıyorum. Ben modlardan 0-10V u sectım ama ben bunu 1-10V a donusturmek ıstıyorum. ve sonradan da sensorden okuncak verılerı 150-2300 olarak scala ederek vermesını ıstıyorum. scala yapmayı bılıyorum ama oncesınde sıstemı 0-10V dan 1-10V a almam gerek bunu nasıl yağarım nerelere ne yazmam gerekıyoru Ch1 Offset kısmına ne yazmam gerek?

Re: AS PLC Analog Modul

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2020, 10:07
gönderen Uğur
1-10V için yine 0-10V giriş tipini seçerek okumalısınız. Bu durumda 1-10V a karşılık yaklaşık 3200~32000 arası değer gelecektir. Bu değeri skala komutu ile verdiğiniz aralığa skala etmeniz yetecektir.

Re: AS PLC Analog Modul

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2020, 10:47
gönderen apomavi
Skala komutu ile degil de hardware setup dan floating i severek oradan yaomak istiyordum scala yi. Sizin online egitimde gosterdiginiz gibi. Oradan ofset verip floating kismindan scala yapabilir miyim?

Re: AS PLC Analog Modul

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2020, 12:36
gönderen Turhan
HWCONFIG menüsünde skala işlemi sonu değişkeni yalnızca Floating Format seçildiğinde aktif olmaktadır. Offset değerini -3200 girip deneyiniz. Eğer Floating formatta offset değeri çalışmaz ise tamsayı tabanında elde edeceğiniz sonuç değişkenini PLC Skala komutu sklalandırmanız gerekecektir.


.

Re: AS PLC Analog Modul

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2020, 15:27
gönderen apomavi
sensorumden gelen 1-10V sınyalı plc de 150-2300 olarak gorebılmek ıcın bu ayarları yaptım. herhalde doğrular...?
1.PNG
2.PNG
3.PNG