dop hmi + dtc1000 28 sv rs 485 haberleşmesi

Mesaj gönderen çıraközgür »

merhaba, 28 sv aynı anda dtc 1000 ve hmi ile rs485 üzerinden haberleşebilir mi? olursa sakıncası var mı?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dop hmi + dtc1000 28 sv rs 485 haberleşmesi

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Aynı bağlantı portundan sadece 1 adet master(Genelde Hmı) olduğu sürece daha fazla cihaz bağalarak bile haberleşme sağlayabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
çıraközgür
Mesajlar: 100
Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dop hmi + dtc1000 28 sv rs 485 haberleşmesi

Mesaj gönderen çıraközgür »

28sv ile dtcler haberleşiyor lakin dop-107bv haberleşmiyor. 107bv 1ve 6 nolu pinlerini bağladım, dtc devre dışı bırakıp öyle de denedim yine görmedi. programsal hata var mı müsait bir zaman bakar mısınız
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dop hmi + dtc1000 28 sv rs 485 haberleşmesi

Mesaj gönderen Turhan »

Bir önceki mesajımdada belirtiğim gibi Aynı bağlantı portundan sadece 1 adet master cihaz olmalıdır. Sadece PLC ile DTC kendi arasında haberleşiyor ise bu PLC'de modbus okuma/yazma komutuu kullandığınız anlamına gelir ve dolayısı ile PLC master konumdadır. Bu bağlantı portuna HMI'ı bağlar ve bir veri okuyup yazmaya çalışırsanızHMI haberleşemediği gibi haberleşen sistemide bozarsınız.

PLC'deki okuma yazma komutlarını silip HMI, DTC ve PLC'yi aynı portta toplayıp tüm haberleşmeyi HMI üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumda PLC'nin bir datasına bağlı olarak DTC adresi değiştirilecek ise HMI makro komutları ile bunu gerçekleştirebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
çıraközgür
Mesajlar: 100
Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dop hmi + dtc1000 28 sv rs 485 haberleşmesi

Mesaj gönderen çıraközgür »

Anladım, teşekkürler.