merhaba, plc'ye enerji verdiğimde y27 aktif oluyor mühürleme gerçekleşiyor, mührü kırdıktan sora normale dönüyor. 28sv+16sp transitörlü,
run'dan sonra çıkışın aktif olması
- çıraközgür
- Mesajlar: 100
- Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
run'dan sonra çıkışın aktif olması
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- çıraközgür
- Mesajlar: 100
- Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: run'dan sonra çıkışın aktif olması
Eşit:
Şimdilik başlangıca zrst vererek çözdüm ama asıl sorunu bulamadım.
Şimdilik başlangıca zrst vererek çözdüm ama asıl sorunu bulamadım.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8890
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: run'dan sonra çıkışın aktif olması
X20 ilk taramada sanki sinyal alıyor ozaman bloke için yanına M1002 kapalı kontağını ekleyin çıkış mühürlenecekmi.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- çıraközgür
- Mesajlar: 100
- Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: run'dan sonra çıkışın aktif olması
evet dediğiniz gibi m1002 yi koyunca da çözüldü, giriş soketini söktüğüm halde neden aktif oluyordu anlamadım.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8890
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: run'dan sonra çıkışın aktif olması
PLC yada modül kaynaklı sorun var olabilir DELTA bayii ile görüşerek çapraz test ile arızalı ürünün tespitinde yardımcı olmalarını isteyebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye