Modbus rs485 DVP-04DA
- Sensitivemechatronic
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 14 Eyl 2020, 13:02
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Modbus rs485 DVP-04DA
Merhaba ben hmi ile rs-485 kullanarak dvp-04da analog modül arasında haberleşmek istiyorum. Böyle bir şey mümkün müdür ? Eğer olabiliyorsa hangi protokol üzerinden haberleşmem gerek ? Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Modbus rs485 DVP-04DA
Merhaba,
DVP04DA-S2 modülünü PLC'den bağımsız olarak kullanabilirsiniz. Modülün RS485 arabirimine ait haberleşme bilgileri ASCII,9600,7,E,1 ve ID:1'dir. Modül registerlerine kullanma klavuzunda belirtilen modbus hex adresler ile erişebilirsiniz.
.
DVP04DA-S2 modülünü PLC'den bağımsız olarak kullanabilirsiniz. Modülün RS485 arabirimine ait haberleşme bilgileri ASCII,9600,7,E,1 ve ID:1'dir. Modül registerlerine kullanma klavuzunda belirtilen modbus hex adresler ile erişebilirsiniz.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.