INITC Komutu Register giriş hatası

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Jakatta
Mesajlar: 59
Kayıt: 27 Nis 2018, 09:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

INITC Komutu Register giriş hatası

Mesaj gönderen Jakatta »

Merhaba,
Ispsoft da INITC komutu nedense değişken kabul etmiyor. Değişkeni word,dword,int,dint olarak değiştirip denedim ama olmadı nedense.
Yazılımsal bir hata mı var Ispsoft da?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: INITC Komutu Register giriş hatası

Mesaj gönderen Uğur »

INITC komutu her ID için değil programda bir kere kullanılarak sistemdeki cihaz adedini belirtmek için kullanılır. Sonuç olarak INITC komutuna sistemde 4 servo var ise 4 yazmanız yeterlidir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Jakatta
Mesajlar: 59
Kayıt: 27 Nis 2018, 09:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: INITC Komutu Register giriş hatası

Mesaj gönderen Jakatta »

4 servo ve 3 adet de ac sürücü var. Anladığım kadarıyla bu komutu Fb den çıkarıp, main içinde direkt 7 yazmam yeterli olacak?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: INITC Komutu Register giriş hatası

Mesaj gönderen Uğur »

Bir INITC yi 4 ile servo için farklı bir INITC yi 23 ile sürücüler için kullanmalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Jakatta
Mesajlar: 59
Kayıt: 27 Nis 2018, 09:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: INITC Komutu Register giriş hatası

Mesaj gönderen Jakatta »

Anladım, teşekkürler.