Değer girme

Mesaj gönderen emretinmaz »

Merhaba,
14SS211T plc ile step motor kontrol etmeye çalışıyorum.
DPLSY D50 D60 Y0 şeklinde yazıp kontrol edebiliyorum.
Ancak D50 ve D60 a değer girmeyi nasıl yapmalıyım.
PLC ye online olduktan sonra haberleşme sekmesinden değer gire tıklıyorum oluyor.
Ancak plc kapanıp açıldığında değerler sıfırlanıyor.
Kalıcı olmasının yolu nedir
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Değer girme

Mesaj gönderen Turhan »

DVP-SS2 serisi PLC için işaretlediğim kalıcı data adreslerini kullanmalısınız.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
emretinmaz
Mesajlar: 9
Kayıt: 14 Nis 2020, 17:21
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Değer girme

Mesaj gönderen emretinmaz »

merhaba,

Peki bu data adreslerine değeri nasıl gireceğim?
Yine haberleşme seçeneğinden değer gir diyerek mi?
İndexi ne seçmeliyim?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Değer girme

Mesaj gönderen Turhan »

İnex register özel bir adresleme methodudur. Program yüklemesinden sonra programlama editoru ile PLC'ye online iken belirttiğim data adreslerine girdiğiniz değerler kalıcı olarak saklanacak ve PLC enerji kesintisinden etkilenmeyecektir.

Programlama editoru dışında bu adreslere PLC haberleşme portu üzerinden en kolay çözüm olarak HMI üzerinden erişip data değerlerini değiştirebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.