12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme

Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Başlığı tekrar link olarak vermemin sebebi size bu durumu paylaşırken zaten belirtmek için özellikle sarı olarak işaretlemiştim.

ASCII 7-Even-1
RTU 8 Even-1

dir, değiştirilemez diye.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Mustafa41
Mesajlar: 53
Kayıt: 21 Eyl 2018, 00:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen Mustafa41 »

MERHABALAR UGUR BEY ;
DOP HMI üzerinden okunan date , farklı bir date atabiliyormuyuz.
kolay gelsin
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Eğer HMI tarih/saat bilgisini değiştirmek istiyorsanız bunu herhangi bir çalışma anında SETSYSTEMTIME makro komutu ile, HMI sistem menüsüne girerek yada Saat/tarih değiştir buton elementini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Mustafa41
Mesajlar: 53
Kayıt: 21 Eyl 2018, 00:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

hmı date aktarımı

Mesaj gönderen Mustafa41 »

merhabalar ugur bey;
dop hmı üzerinden gelen okunan dateyı farklı bir adrese taşıyablirmiyiz. hmı üzerinden.
Kullanıcı avatarı
Mustafa41
Mesajlar: 53
Kayıt: 21 Eyl 2018, 00:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen Mustafa41 »

dvp14 ss2 plc üzerinden okudugum d100 verisini -başka bir dvp 14ss2 plc d200 adresine atmak istiyorum.sistemimde 2 plc var. ekranı master olarak kullanıyorum.
plc ler arası 4 adet date taşımam gerekiyor ayrı ayrı.bu mümkünmü
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

HMI Makro komutları ile slave cihazlar arası data taşımak mümkündür. DOPSoft-->Seçenekler-->Arkaplan Makro satırına mesaja eklediğim örnek komut satırları ile sürekli veri taşıma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Mustafa41
Mesajlar: 53
Kayıt: 21 Eyl 2018, 00:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen Mustafa41 »

MERHABALAR;
Elimizde 1 ad. dvp 12sa2 , 2 adet dvp 14ss2 plc mecvut 1 adet dop hmı mevcut .
12 sa2 kendi arasından master yapıp plckendi içerisinde link haberleştirme yapıp. Daha sonrada ANA plc ile mı haberleştirmemiz mümkünmü.
Sistematik olarak sahadaki analoğ verileri 14ss2 cpu ile ayrı ayrı toplayıp merkez plc atmak istiyoruz.
Merkez plc ilde aynı zamanda hmı ile haberleştirmek istiyoruz.
Bu işlem mümkünmüdür.
Kolay gelsin , iyi çalışmalar.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Eğer Bu PLC'ler HMI ile haberleşme sağlıyor ise aynı fiziksel bağlantı portu üzerinden HMI makro komutu aracılığı ile PLC'ler arası data transferi gerçekleştirebilirsiniz. HMI'IN bağlı bulunduğu portda ise zaten link haberleşme yada diğer PLC modbus okuma yazma komutunu kullanamazsınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Mustafa41
Mesajlar: 53
Kayıt: 21 Eyl 2018, 00:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen Mustafa41 »

Dvp 12sa2 com3 üzerinden hmı ile haberleştirip.
Diger iki dvp 14ss2 yide , dvp 12 sa2 nin com2 portundan link haberleştirmeyi düşünüyorum .
- sonuç olarak cpu lar arası 12SA2 com2den haberleştrip master yapıp. 12sa2 com3 ilede hmı haberleşmeyi düşünüyorum. Bu sistemi destekler sizin demenize dogrumuyum.
Kullanıcı avatarı
Mustafa41
Mesajlar: 53
Kayıt: 21 Eyl 2018, 00:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen Mustafa41 »

Plc leri hmı makro üzerinden haberleştirdiğinde veri aktarını geçikiyor . O yüzden cpuları kendi aralarında com2 den haberleştrip 12 sa2 nin com 3 ilede hmı veri gönderip almayı planlıyorum. Eger mümkün olursa.
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön