12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme
- Mustafa41
- Mesajlar: 53
- Kayıt: 21 Eyl 2018, 00:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme
merhabalar ugur bey:
dvp02da-s ilave modül ile dv12sa2 485 nasıl haberleştirebilir.
bununla alakalı döküman varmıdır
dvp02da-s ilave modül ile dv12sa2 485 nasıl haberleştirebilir.
bununla alakalı döküman varmıdır
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme
Ekteki programı deneyebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Mustafa41
- Mesajlar: 53
- Kayıt: 21 Eyl 2018, 00:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler ugur bey.
tek bir dvp-02da modülü ile plc haberleşmesini sağladık.
fakat benim uygulamamda ayrı yerlerde 4 adet dvp-02ad modülü var bunların hepsni aynı cihazı ile 485 haberleştirmem gerekiyor. bunula alakalı ne yapmalıyım.
tek bir dvp-02da modülü ile plc haberleşmesini sağladık.
fakat benim uygulamamda ayrı yerlerde 4 adet dvp-02ad modülü var bunların hepsni aynı cihazı ile 485 haberleştirmem gerekiyor. bunula alakalı ne yapmalıyım.
- Mustafa41
- Mesajlar: 53
- Kayıt: 21 Eyl 2018, 00:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme
ve dvp 02ad modüllerinin istasyon adres değişikliği nasıl yapılıyor
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme
Ayrı ayrı istasyon verip link haberleşmeyi çoğaltarak diğer istasyonlar için yapabilirsiniz. 4051H istasyon adresi registeridir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Mustafa41
- Mesajlar: 53
- Kayıt: 21 Eyl 2018, 00:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme
ayrı ayrı istasyon nasıl vericegiz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme
Yukarıda belirttiğim hez adrese istasyon numarası yazarak yada modülü geçici süreyle PLC yanına bağlayıp aşağıdaki satırı çalıştırıp değiştirerek.
K2 ile gösterilen satırı K3,K4 gibi değiştirip farklı istasyonlar yazabilirsiniz.
Kod: Tümünü seç
TO K0 K31 K2 K1
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Mustafa41
- Mesajlar: 53
- Kayıt: 21 Eyl 2018, 00:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme
merhabalar ugur bey -analoğ kartmızızı cpu yanına baglayıp dediğiniz gibi komut satırınıda yazdıgımızda cihazın ıd adresini değiştiremedik.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme
Aşağıdaki şekilde M0 aktif ettikten sonra D100 de 2 değerini okuyor olmalısınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Mustafa41
- Mesajlar: 53
- Kayıt: 21 Eyl 2018, 00:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme
Merhabalar
Delta dvp serisi plc ile 8 adet analoğkartı link haberleşme yaptım . Fakat bu 8 kartın haberleşme fortmatını 8,E,1 9600 yapmam gerekiyor . Bunu nasıl yapabiliri tam anlıyamadım. 4 ad. Dvp-04 tc var 4 ad. Dvp-04ad
Delta dvp serisi plc ile 8 adet analoğkartı link haberleşme yaptım . Fakat bu 8 kartın haberleşme fortmatını 8,E,1 9600 yapmam gerekiyor . Bunu nasıl yapabiliri tam anlıyamadım. 4 ad. Dvp-04 tc var 4 ad. Dvp-04ad