12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme

Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

32 nolu register içerisine H8002 yazarsanız 9600-8-Even-1 RTU olarak ayarlanmış olacak. ASCII mode sadece 7-Even-1 destekler.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Mustafa41
Mesajlar: 53
Kayıt: 21 Eyl 2018, 00:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen Mustafa41 »

2 anloğ modül içinde aynı program geçerlimi
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Tek tek bağlarsanız aynısı geçerli olacak aksi taktirde TO komutunun modül numarası değişkenini değiştirmeniz gerekecek. Detayları için komut açıklamalarını inceleyebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Mustafa41
Mesajlar: 53
Kayıt: 21 Eyl 2018, 00:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen Mustafa41 »

Sizin yazdıgınız komutu uyguluyorum 04-tc için fakat değişlik olmadı.
Kullanıcı avatarı
Mustafa41
Mesajlar: 53
Kayıt: 21 Eyl 2018, 00:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen Mustafa41 »

Yan tarafa takılınca slot nımrasnı değiştip adres atabilir onu anladım. Fakat ben şuan tek takıyorum fakat protokol değişmiyor.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

32 nolu registeri aynı şekilde okutun bakalım yazabiliyormusunuz h8002 değerini hatanızı görürsünüz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Mustafa41
Mesajlar: 53
Kayıt: 21 Eyl 2018, 00:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen Mustafa41 »

M1002 ———TO K0 H32 H8002 K1 1. Network
M1000——-FROM K0 K32 D100 K1 2. Network
D100 date k2 okuyorum.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

M1002 kontağını bir M yaparak elle kontrol edin, görünen değerin yazılamaması.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Mustafa41
Mesajlar: 53
Kayıt: 21 Eyl 2018, 00:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen Mustafa41 »

İlginiz için teşekürler.
İstemi rtu haberleşmeye çevirince date okumada problem oldu.
Normalde ascıı den haberleştiğimde tüm cihzlarımla veri alıp verebiliyorum.
Sistemi 8.e.1 çevirdiğimde haberleşme var gösteriyor cpu üzerinde fakat veri okuma yazma yapamıyorum RTU ÇEVİRİNCE farklı bişey gerekiyormu? Program üzerinden rtu 8 e 1 secildi. Cpu ıd 17 .
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 DVP02DA RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Master tarafta kontrolleri gerçekleştirmelisiniz. Haberleşme şeklinize göre kontrol edilmesi gereken yerler değişir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye