herhaba bu cetveli direkt plc ile okuyabilirmiyiz veya hangi yöntem ile
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: balluff marka btl7-p511-m0250-p-s32 lineer cetvel
Merhaba,
Elinizdeki ürünün datasheetleri içerisinde 4-20mA analog sinyal çıkışı olduğu gözüküyor. Bu bilgiyi teyid ederseniz PLC+Analog giriş modülü ile değeri okuyabilirsiniz.
DVP04AD-S analog giriş modülü ile ±20mA aralığındaki veriyi ±4,000 dijital değer aralığına
DVP04AD-SL analog giriş modülü ile 0~20mA aralığındaki veriyi 0 ~ 32,000 dijital değer aralığına konvert edebilirsiniz.
Elinizdeki ürünün datasheetleri içerisinde 4-20mA analog sinyal çıkışı olduğu gözüküyor. Bu bilgiyi teyid ederseniz PLC+Analog giriş modülü ile değeri okuyabilirsiniz.
DVP04AD-S analog giriş modülü ile ±20mA aralığındaki veriyi ±4,000 dijital değer aralığına
DVP04AD-SL analog giriş modülü ile 0~20mA aralığındaki veriyi 0 ~ 32,000 dijital değer aralığına konvert edebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Canan
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 19 Şub 2021, 22:22
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: balluff marka btl7-p511-m0250-p-s32 lineer cetvel
bu ürün de digital pulse interface var
int +
int -
start/stop +
statr/stop -
besleme 10--30 vdc
int +
int -
start/stop +
statr/stop -
besleme 10--30 vdc
- mehmetbeydili
- Mesajlar: 86
- Kayıt: 19 Nis 2018, 11:34
- Konum: ESKİŞEHİR
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: balluff marka btl7-p511-m0250-p-s32 lineer cetvel
direk olarak okutamazsınız okuta bilmek için 2 yolvar birincisi ballufta profibas modülü onuda delta plc ile yapamazsınız.delta plc ile yapabilmek için digital pulse interface modülü kullanmanız gerekiyor.profibas ile nasıl yapılır bir bilgim yok balluff cularda bilmiyor. çünkü ben 2 adet kullandım.delta as228 rx ile digital pulse interface modülünü kullanarak yaptım biraz maliyetli.Site Yöneticileri marka vermemde sıkıntı olmadığını söylere yardımcı olabilirim.
- mehmetbeydili
- Mesajlar: 86
- Kayıt: 19 Nis 2018, 11:34
- Konum: ESKİŞEHİR
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: balluff marka btl7-p511-m0250-p-s32 lineer cetvel
aradığınız modül bu
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Canan
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 19 Şub 2021, 22:22
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: balluff marka btl7-p511-m0250-p-s32 lineer cetvel
mehmet bey teşekkürler
bu modül vago delta ile nasıl haberleştireceğiz
bu modül vago delta ile nasıl haberleştireceğiz
- mehmetbeydili
- Mesajlar: 86
- Kayıt: 19 Nis 2018, 11:34
- Konum: ESKİŞEHİR
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: balluff marka btl7-p511-m0250-p-s32 lineer cetvel
ethernetle haberleştireceksiniz size alacağınız modüllerin yani benim kullandığım modüllerin kodlarının resmi modül sırasıda bu resimdeki gibi olacak.bu modüller tek etvel için