merhabalar,kolay gelsın
elımde dvp 04da-s ve dvp04da s2 modullerı var bunlarla ılerı yonu +10v gerı yonu -10v ıle calısmakta olan bır oransal yön valfını nasıl calıstırabılırım
oransal valf calıstırma
- Halilotomasyon
- Mesajlar: 70
- Kayıt: 09 May 2018, 09:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Coşkun
- Mesajlar: 210
- Kayıt: 07 Mar 2018, 14:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: oransal valf calıstırma
Merhaba,
Analog kartınızın iki adet çıkışını 0.10V seçerek ve aşağıdaki gibi bir bağlantı sağlayarak. Sonrasında iki ayrı SCLP komutu ile örnekte gönderdiğim gibi bir program ile istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
İyi çalışmalar dilerim.
Analog kartınızın iki adet çıkışını 0.10V seçerek ve aşağıdaki gibi bir bağlantı sağlayarak. Sonrasında iki ayrı SCLP komutu ile örnekte gönderdiğim gibi bir program ile istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
İyi çalışmalar dilerim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Coşkun Özdemir - Senior Field Application Engineer - DELTA Electronics Turkey
- Turhan
- Mesajlar: 7813
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: oransal valf calıstırma
Merhaba,
DVP04DA-S veya DVP04DA-S2 modüllerinin analog çıkış tipleri 0~10 VDC aralığında kullanılmaktadır. DVP04DA-SL modülü kullanarak -10VDC~ +10VDC aralığında analog çıkışı doğrudan elde edebilirsiniz.
Elinizdeki mevcut ürün DVP04DA-S yada S2 ise bu modülün 2 çıkış kanalını kullanarak +-10VDC analog sinyal üretebilirsiniz.
1.Kanal 10VDC iken 2. kanal 0VDC ise üretilen gerilim 10VDC, 1.Kanal 0VDC iken 2. kanal 10VDC ise üretilen gerilim -10VDC olacaktır. İki kanalo aynı oranda lineer değiştirerek +-10VDC lineer analog çıkış voltajı üretebilirsiniz.
DVP04DA-S veya DVP04DA-S2 modüllerinin analog çıkış tipleri 0~10 VDC aralığında kullanılmaktadır. DVP04DA-SL modülü kullanarak -10VDC~ +10VDC aralığında analog çıkışı doğrudan elde edebilirsiniz.
Elinizdeki mevcut ürün DVP04DA-S yada S2 ise bu modülün 2 çıkış kanalını kullanarak +-10VDC analog sinyal üretebilirsiniz.
1.Kanal 10VDC iken 2. kanal 0VDC ise üretilen gerilim 10VDC, 1.Kanal 0VDC iken 2. kanal 10VDC ise üretilen gerilim -10VDC olacaktır. İki kanalo aynı oranda lineer değiştirerek +-10VDC lineer analog çıkış voltajı üretebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Halilotomasyon
- Mesajlar: 70
- Kayıt: 09 May 2018, 09:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: oransal valf calıstırma
ornek programda d200 ne iş yapıyor.onu nereden bulduk.
- Turhan
- Mesajlar: 7813
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: oransal valf calıstırma
|SCLP D200 D210 D100| komutunda D200 analog okunan ham değer D210,211,212,213 Skala değerleri, D100 sonuç datasıdır. Komut açıklaması için PLC komutları başlığından SCLP komutunu inceleyebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.