Istemsiz Enkoder aktuel deger değişimi

Cevapla
Kullanıcı avatarı
erkotomasyon
Mesajlar: 7
Kayıt: 18 Nis 2018, 19:47
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Istemsiz Enkoder aktuel deger değişimi

Mesaj gönderen erkotomasyon »

14 ss2 r serisi cpu ile yaptığım enkoder ugulamasinda
Onlarca uygulama yaptım( 50 mm 1000 mm arasında konum kontrolu yapiyorum ekrandan x mm ye git veya bulundugun
Noktadan x mm ileri git x mm geri git )şeklinde bir uygulama
Son zamanlarda dönem dönem uygulamada aktuel deger ( örneğin 200mm de ) anlamsiz bir şekilde 37640, -68 veya 66763 gibi değerler alıyor bu sorun hakkında bi fikriniz varmı
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1297
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Istemsiz Enkoder aktuel deger değişimi

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Kullanmış olduğunuz PLC'ye ait sayıcıların Frekans Tablosu aşağıdaki gibidir. Bu durumda kullandığınız sayıcının hızı artıyor ise okumaması normaldir. PLC'ye online olup hangi durumda yanlış okuma işlemi gerçekleşiyor buna bakmalısınız.
sayıcı.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
erkotomasyon
Mesajlar: 7
Kayıt: 18 Nis 2018, 19:47
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Istemsiz Enkoder aktuel deger değişimi

Mesaj gönderen erkotomasyon »

Islam bey öncelikle ilginiz için teşekkür ederim yaptığım uygulama 1430 devir asenkron motor ile 32 devir reduktör şeklinde enkoder bağlantısı reduktor çıkışında
500 phalse enkoder kullanıyorum ve enkoder en hızlı şartlarda 2 saniyede max 3 tur atıyor
Bu bilgilere rağmen sorunumuz plc khz sınırından kaynaklı olabilirmi
NOT kullanıcılardan enkoder hareket halinde değilken de değişim olduğunu bilgisini aldım be benim tespitim değil

Şimdiden teşekkürler
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1297
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Istemsiz Enkoder aktuel deger değişimi

Mesaj gönderen İslam »

Kullanmış olduğunuz sayıcı hangisidir?
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
erkotomasyon
Mesajlar: 7
Kayıt: 18 Nis 2018, 19:47
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Istemsiz Enkoder aktuel deger değişimi

Mesaj gönderen erkotomasyon »

C251
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1297
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Istemsiz Enkoder aktuel deger değişimi

Mesaj gönderen İslam »

AB fazlı sayıcıyı kullanmışsınız. Hatalı bilgi gelmediği ya da PLC girişlerinde donanımsal bir problem olmadığı sürece ne kendi kendine değer gelmesi ne de okumanız gereken değerler dışında değer görmeniz gerekir. Bu durumda PLC'yi değiştirerek sorununuz PLC'de mi yoksa encoderde mi gözlemlemelisiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
erkotomasyon
Mesajlar: 7
Kayıt: 18 Nis 2018, 19:47
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Istemsiz Enkoder aktuel deger değişimi

Mesaj gönderen erkotomasyon »

İslam bey parazit den dolayı enkoder aktuel deger değişimi yaşıyor olabilirmiyim böyle bi tecrübeniz oldumu veya pazazitten plc etkilenirmi
Kullanıcı avatarı
technician67
Mesajlar: 59
Kayıt: 30 Tem 2018, 10:21
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Istemsiz Enkoder aktuel deger değişimi

Mesaj gönderen technician67 »

Encoderlerin istemsiz şekilde değer değiştirmesi topraklamadan kaynaklandığı gibi kullanılan kablonun kalitesinden de kaynaklanıyor. Sahada sıklıkla karşılaştığımız bir durum. O yüzden encoder kablosunu mümkünse diğer elektrik kablolarının uzağından çekmeniz daha sağlıklı olacaktır. Birde plc nin yakınında herhangi bir driver varsa ondan da etkileniyor olabilir.
Kullanıcı avatarı
erkotomasyon
Mesajlar: 7
Kayıt: 18 Nis 2018, 19:47
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Istemsiz Enkoder aktuel deger değişimi

Mesaj gönderen erkotomasyon »

Cpur 4 x 0.22 kablo kullanıyorum
Daha kaliteli kablo tavsiyeniz varmı
Mesafe uzun 30 ...35 metre toprak bağlantısı na rağmen enkoder hareketsizken bile aktuel deger binli değerlere atıyor. Örn 850 ken 6544 oluyor gün boyu 8...10 kez olabiliyor
Cevapla