okuduğum analog değer çok hızlı değişiyor .net değil

Cevapla
Kullanıcı avatarı
muratcamyar
Mesajlar: 2
Kayıt: 26 Tem 2018, 19:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

okuduğum analog değer çok hızlı değişiyor .net değil

Mesaj gönderen muratcamyar »

elimde 4 20mA analog modül var . plc de değer sürekli değişiyor . sabit değil. mesafe sensöründen midir . modüldenmidir . sabitlemek için ne yapmalıyım.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: okuduğum analog değer çok hızlı değişiyor .net değil

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Resimde kırmızı kutu ile işaretlenmiş bölgede herbir kanal için average times değeri tanımlayabiliyorsunuz. Burada bu değeri nekadar ayarlarsanız size okadar değerin ortalamasını verecektir. Max. 20 ayarlanabilmektedir. 20 demek; sensörden gelen 20 adet verinin ortalamasını alarak size tek bir veri halinde sunar.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
muratcamyar
Mesajlar: 2
Kayıt: 26 Tem 2018, 19:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: okuduğum analog değer çok hızlı değişiyor .net değil

Mesaj gönderen muratcamyar »

teşekkürler