dvp 04pt-s giriş modu ayarı

Cevapla
ismailusta
Mesajlar: 53
Kayıt: 26 Mar 2018, 18:40
Konum: Bartın
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

dvp 04pt-s giriş modu ayarı

Mesaj gönderen ismailusta »

merhaba elimde dvp 14ss 11r2 v6.80A0 cpu var,buna pt100 modülü bağladım pt04-s sihirbazdan ilave modül konf.yardımcısından benim kullanacağım modül
dvp 04pt olarak geçiyor -s yok aynı zamanda #1giriş modu ayarı yazmıyor
plc tipini ss2 seçtim ondada pt04-s modülün adı yok ve ayarlar dediğimde giriş modu ayarı yok ,bunun anlamı nedir
editör wpl soft 2.41
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1298
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp 04pt-s giriş modu ayarı

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

WPLSoft V2.50 ile SS2 PLC ve 04PT-S modelini seçebilmekteyim ve resimde görüldüğü üzere #1 numaralı registerde input seçimi yapılabilmekte.
04pt-s.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
ismailusta
Mesajlar: 53
Kayıt: 26 Mar 2018, 18:40
Konum: Bartın
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp 04pt-s giriş modu ayarı

Mesaj gönderen ismailusta »

Merhaba islam bey wpl soft 2.50 yi kurdum, evet ss2 plc yi seçiyorum #1 giriş ayarını yapıyorum.
Plc tipini ss seçtiğimde, sihirbaz, modül konf. Yardımcısındaki simgeler silik çıkıyor, buda demekki ss plc ile sıcaklık okuması yapamıyoruz.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1298
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp 04pt-s giriş modu ayarı

Mesaj gönderen İslam »

Programınızı SS2 PLC seçip yazdıktan sonra PLC tipinizi SS'e convert edip kullanabilirsiniz.