0E05 Hata Kodu
- Yakup1715
- Mesajlar: 117
- Kayıt: 05 Kas 2020, 10:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
0E05 Hata Kodu
Merhaba,
Elimde 1 adet Sv2 PLC var bu PLC ye göre bir program yazdım. Aynı programı PLC tipini değiştirerek SA2 PLC'ye attım. Derleme tamamlandı. Programı yükledim ve run verdiğimde program DCNT sayıcısı C adresi hatası verdi. Hata kodu ( 0E05 ). Programda tek faz yazılımsal C237, C239 ve C240 sayıcılarını kullandım. Bu hatayı neden verir. Cevaplarınızı bekliyorum.
Elimde 1 adet Sv2 PLC var bu PLC ye göre bir program yazdım. Aynı programı PLC tipini değiştirerek SA2 PLC'ye attım. Derleme tamamlandı. Programı yükledim ve run verdiğimde program DCNT sayıcısı C adresi hatası verdi. Hata kodu ( 0E05 ). Programda tek faz yazılımsal C237, C239 ve C240 sayıcılarını kullandım. Bu hatayı neden verir. Cevaplarınızı bekliyorum.
- Yakup1715
- Mesajlar: 117
- Kayıt: 05 Kas 2020, 10:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 0E05 Hata Kodu
Hatanın Tam Açıklaması : DCNT parametre C kullanım hatası (Hata Kodu: 0E05 )
- Yakup1715
- Mesajlar: 117
- Kayıt: 05 Kas 2020, 10:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 0E05 Hata Kodu
Dünden beri programda denemeler yapıyorum. Bütün sayıcıları sildim. Hata silindi. DCNT komutunu aynı sayıcı için bir defa kullandığımda hata vermiyor. Fakat aynı sayıcıyı 2 veya daha fazla kullandığımda (örneğin DCNT C237 D0) PLC hata veriyor. DVP SV2 PLC' de istediğim kadar kullanıyordum hata vermiyordu. SA2'de böyle bir kısıtlama mı var ? Yada bir yerde hata mı yapıyorum?
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 0E05 Hata Kodu
DVP-SA2 serisi PLC için kullanılabilir yüksek hızlı sayıcı tablosu aşağıdaki gibidir. PLC'nizi formatlayıp tabloda belirtilen counter'ları kullanabilirsiniz.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Yakup1715
- Mesajlar: 117
- Kayıt: 05 Kas 2020, 10:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 0E05 Hata Kodu
Turhan Bey ben de yukarıda attığınız sayıcıları kullanıyorum. Ekte de görüldüğü gibi 1 sayıcıyı birden fazla kullanınca Hata veriyor. Bu sorun SV2 de olmuyordu. SA2 de neden oluyor?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Yakup1715
- Mesajlar: 117
- Kayıt: 05 Kas 2020, 10:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 0E05 Hata Kodu
Bu arada PLC yi formatlayıp denedim hata devam ediyor.
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 0E05 Hata Kodu
Sayıcılarınızı PLC programında yanlızca bir defa kullanınız. C240, C241, C242 gibi.