0E05 Hata Kodu

Mesaj gönderen Yakup1715 »

Merhaba,
Elimde 1 adet Sv2 PLC var bu PLC ye göre bir program yazdım. Aynı programı PLC tipini değiştirerek SA2 PLC'ye attım. Derleme tamamlandı. Programı yükledim ve run verdiğimde program DCNT sayıcısı C adresi hatası verdi. Hata kodu ( 0E05 ). Programda tek faz yazılımsal C237, C239 ve C240 sayıcılarını kullandım. Bu hatayı neden verir. Cevaplarınızı bekliyorum.
Kullanıcı avatarı
Yakup1715
Mesajlar: 117
Kayıt: 05 Kas 2020, 10:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 0E05 Hata Kodu

Mesaj gönderen Yakup1715 »

Hatanın Tam Açıklaması : DCNT parametre C kullanım hatası (Hata Kodu: 0E05 )
Kullanıcı avatarı
Yakup1715
Mesajlar: 117
Kayıt: 05 Kas 2020, 10:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 0E05 Hata Kodu

Mesaj gönderen Yakup1715 »

Dünden beri programda denemeler yapıyorum. Bütün sayıcıları sildim. Hata silindi. DCNT komutunu aynı sayıcı için bir defa kullandığımda hata vermiyor. Fakat aynı sayıcıyı 2 veya daha fazla kullandığımda (örneğin DCNT C237 D0) PLC hata veriyor. DVP SV2 PLC' de istediğim kadar kullanıyordum hata vermiyordu. SA2'de böyle bir kısıtlama mı var ? Yada bir yerde hata mı yapıyorum?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7787
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 0E05 Hata Kodu

Mesaj gönderen Turhan »

DVP-SA2 serisi PLC için kullanılabilir yüksek hızlı sayıcı tablosu aşağıdaki gibidir. PLC'nizi formatlayıp tabloda belirtilen counter'ları kullanabilirsiniz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Yakup1715
Mesajlar: 117
Kayıt: 05 Kas 2020, 10:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 0E05 Hata Kodu

Mesaj gönderen Yakup1715 »

Turhan Bey ben de yukarıda attığınız sayıcıları kullanıyorum. Ekte de görüldüğü gibi 1 sayıcıyı birden fazla kullanınca Hata veriyor. Bu sorun SV2 de olmuyordu. SA2 de neden oluyor?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Yakup1715
Mesajlar: 117
Kayıt: 05 Kas 2020, 10:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 0E05 Hata Kodu

Mesaj gönderen Yakup1715 »

Bu arada PLC yi formatlayıp denedim hata devam ediyor.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7787
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 0E05 Hata Kodu

Mesaj gönderen Turhan »

Sayıcılarınızı PLC programında yanlızca bir defa kullanınız. C240, C241, C242 gibi.