SS2 DOP100 VFD DTC HB.
- autojess
- Mesajlar: 28
- Kayıt: 27 Mar 2020, 10:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
SS2 DOP100 VFD DTC HB.
Merhaba, dop107cv ss2 dop1000 ve vfd haberleşmesi nasıl kurulabilir? Frekans ve sıcaklık bilgisi plc içerisinden yönetilmeli, bunun için link hb mi olmalı?
- İslam
- Mesajlar: 1301
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SS2 DOP100 VFD DTC HB.
Merhaba,
Bir modbus RS485 haberleşme hattında yanlızca 1 adet cihaz master olmak zorundadır. Bu durumda sizin haberleşmenizde 2 adet master cihaz var ve bu şekilde haberleşme yapılamaz. HMI-PLC modbus RS232 ile haberleşebilir ve PLC R232 hattında slave olur. PLC ile diğer cihazlar modbus RS485 hattında haberleşebilir böylelikle PLC RS485 hattında master olacaktır ve PLC üzerinden bütün işlemleri PLC tarafında gerçekleştirerek HMI ile diğer cihazları haberleştirmiş olacaksınız.
Bir modbus RS485 haberleşme hattında yanlızca 1 adet cihaz master olmak zorundadır. Bu durumda sizin haberleşmenizde 2 adet master cihaz var ve bu şekilde haberleşme yapılamaz. HMI-PLC modbus RS232 ile haberleşebilir ve PLC R232 hattında slave olur. PLC ile diğer cihazlar modbus RS485 hattında haberleşebilir böylelikle PLC RS485 hattında master olacaktır ve PLC üzerinden bütün işlemleri PLC tarafında gerçekleştirerek HMI ile diğer cihazları haberleştirmiş olacaksınız.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey