İKİ DELTA PLC ARASINDA MODBUS COM2 DEN HABERLEŞME

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kedalitayfun
Mesajlar: 2
Kayıt: 31 Oca 2019, 16:56
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

İKİ DELTA PLC ARASINDA MODBUS COM2 DEN HABERLEŞME

Mesaj gönderen kedalitayfun »

İki DELTA PLC arasında com2 den modbus haberleşme yapmak istiyorum ama anlamsız sayılar alıyorumyardımcı olurmusunuz. slave adresindeki D0 adresini masterda D20 E YAZMAK İSTEDİM D4096 YAZINCA HABERLEŞME TAMAMLANDI BİTİİ AKTIF OLUYOR AMA DEĞERİ OKUYAMIYORUM.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: İKİ DELTA PLC ARASINDA MODBUS COM2 DEN HABERLEŞME

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba MODRW komutu okuma işlemini gerçekleştirdikten sonra okunan data'nın decimal değerini D1296 datasından itibaren ardışık adreslere kayıt etmekedir. Bu data aralığını kontrol ediniz.

Haberleşme sorununu devam eder ise 62-MODRW Modbus Okuma-Yazma Komutu başlığındak örnek video anlatımını referans alınız.
DELTA Electronics Turkey