DVP 12 SE PLC Besleme voltajı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
recog
Mesajlar: 15
Kayıt: 14 May 2018, 09:49
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DVP 12 SE PLC Besleme voltajı

Mesaj gönderen recog »

Merhabalar.
DVP 12SE PLC 24 volt akü ile besliyoruz. PLC besleme voltajını analog modül olmadan kendi okuyor mu? Yani kendi özel alanlarında besleme voltaj gerilim değeri var mı? Teşekkürler
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1297
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP 12 SE PLC Besleme voltajı

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

PLC besleme voltajının okunduğu bir data bulunmamaktadır. Ancak M1019 biti ile PLC beslemesinin değişimlerine göre anlık olarak bit durumu değişmektedir. Buradan 24VDC besleme voltajında dalgalanmalar olduğunu anlayabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön