Merhaba,
delta yazılımcı 1 tn arkadaşım var rs485 ekran ve plc haberleştirdiğimizde sorun yok ama plc + yazılım yaparak rs485 gine haberleştirdi bunun farkını öğrenebilirmiyim ?

fotoğraf ; https://prnt.sc/117kek2


2 sorum ise ; analog 0-10 V Sürücü hız vermek için 2 ayrı plc kodlaması yaptım hangisi sağlıklı olur onu öğrenmek istiyorum;

1 incisi : https://prnt.sc/117khmh Ekrandan tam say 4 yaptım kesirli hane 1 yaptım kazanç : 3,75 yaptım. burda örnek 900 devir verdiğin zaman sürücü 897 olarak alıyor.

2 incisi : https://prnt.sc/117kiqk D4 Ekrandan kaç devir istiyorsan veriyorum 4000 ile çarpıyorum sürücü max 1400 ise 1400 ile bölüyorum

Sizce en sağlıklısı hangisi olur ?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: RS-485 Haberleşme ve 1 Soru

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

1. Soru için; Yazmış olduğunuz program PLC haberleşme protokolü ayarıdır. Yazdığınız programa göre; 7,E,1,9600 nolu protokolü almıştır cihaz. Bu programı yazmayıp PLC'yi default ayarlara çektiğinizde de yine PLC'nin default protokolü 7,E,1,9600'dür.

2.Soru için; Yazmış olduğunuz programlar işinizi görüyor ise olduğu şekilde kullanabilirsiniz. Ancak PLC içerisinde bulunan SCLP - Scala Oluşturma komutu ile haricen çarpma-bölme gibi işlemlerle uğraşmadan direkt istediğiniz şekilde scala işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey