DVP14SS11-R2 ile analog modül bağlantı sorunu

Cevapla
Kullanıcı avatarı
FUATDEMIR
Mesajlar: 14
Kayıt: 21 Eyl 2018, 21:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DVP14SS11-R2 ile analog modül bağlantı sorunu

Mesaj gönderen FUATDEMIR »

Merhabalar.
Elimde DVP14SS11-R2 PLC var. Bu plc yi analog input modülü ile çalıştırabilir miyim?
Kullanıcı avatarı
mesutyldz95
Mesajlar: 31
Kayıt: 03 Eyl 2019, 12:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP14SS11-R2 ile analog modül bağlantı sorunu

Mesaj gönderen mesutyldz95 »

Merhaba bende DVP14SS11-T var sorun yok çalışıyor R de sorun olacağını sanmıyorum
MESUT YILDIZ
ELEKTRİK BAKIM TEKNİKERİ
HAT BORU A.Ş
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP14SS11-R2 ile analog modül bağlantı sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

DVP-S serisi tüm analog modülleri bu PLC ile kullanabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön