DZRN komutunda iki farklı yazımdan hangisi doğru ?

Kullanıcı avatarı
firukk
Mesajlar: 143
Kayıt: 08 Mar 2018, 20:15
Konum: KAYSERİ
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DZRN komutunda iki farklı yazımdan hangisi doğru ?

Mesaj gönderen firukk »

Merhabalar Asda a2 servo ve 12sa2 ile bir sürücü uygulaması yapacağım. ilk kez plc ile servo kullanacağım. Pals komutları üzerinde çalışırken dzrn komutunda 2 farlı yazım şekline rastladım hangisi doğru olan ? ikisi de doğru ise farkları nedir ? Yardımcı olur musunuz ?


İnternette bir videoda gördüm.
dzrn 1.jpg
Sizin forumda paylaştığınız pdf de anlatılan yazım şekli
dzrn 2.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: DZRN komutunda iki farklı yazımdan hangisi doğru ?

Mesaj gönderen Uğur »

Sensör girişi SV PLC lerde herhangi bir nokta tanımlanabilirken 2. nesil PLC lerde yerleri sabit olarak tanımlanabilmektedir. Bizim yayınladığımız pals dokümanını dikkate alırsanız daha uygun olacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
firukk
Mesajlar: 143
Kayıt: 08 Mar 2018, 20:15
Konum: KAYSERİ
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DZRN komutunda iki farklı yazımdan hangisi doğru ?

Mesaj gönderen firukk »

Teşekkür ederim Uğur Bey.

Peki 12SA2 cpu için home sensör limit sensör gibi sensörler için belirli X adresleri var mı yoksa sizin paylaştığınız dokümana göre x2 girişini home sensörü olarak kullanmak mı doğru olur.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: DZRN komutunda iki farklı yazımdan hangisi doğru ?

Mesaj gönderen Uğur »

Aşağıdaki tabloyu dikkate alın.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
firukk
Mesajlar: 143
Kayıt: 08 Mar 2018, 20:15
Konum: KAYSERİ
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DZRN komutunda iki farklı yazımdan hangisi doğru ?

Mesaj gönderen firukk »

Teşekkürler :)
Kullanıcı avatarı
firukk
Mesajlar: 143
Kayıt: 08 Mar 2018, 20:15
Konum: KAYSERİ
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DZRN komutunda iki farklı yazımdan hangisi doğru ?

Mesaj gönderen firukk »

Nerede yanlış yapıyorum acaba ? M22 setlediğimde plc üzerinden çıkış aktif olmasına rağmen motor hareket etmiyor. Daha önceki denemelerimde hareket almıştım ama şimdi eksik olan nedir anlamadım
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DZRN komutunda iki farklı yazımdan hangisi doğru ?

Mesaj gönderen Turhan »

DZRN komutunun çalışma şartının önünde M1002 kontağı bulunuyor. Dolayısı ile PLC 1. tarama saykılından sonra komutun çalışması kesiliyor.

Komutun çalışma şartını düzenleyip tekrar deneyiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
firukk
Mesajlar: 143
Kayıt: 08 Mar 2018, 20:15
Konum: KAYSERİ
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DZRN komutunda iki farklı yazımdan hangisi doğru ?

Mesaj gönderen firukk »

Evet M1000 yazdığımı zannederken M1002 yazmışım
Kullanıcı avatarı
firukk
Mesajlar: 143
Kayıt: 08 Mar 2018, 20:15
Konum: KAYSERİ
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DZRN komutunda iki farklı yazımdan hangisi doğru ?

Mesaj gönderen firukk »

Hocam ben otomatik home haricinde bir buton ile manuel home yaptırmak istiyorum. Yani operatör home sensörü haricinde ekseni herhangi bir koordinatta iken hmi üzerinden bir tuş ile sıfırlayabilmeli. Bunu nasıl yapabilirim acaba ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: DZRN komutunda iki farklı yazımdan hangisi doğru ?

Mesaj gönderen Uğur »

İstediğiniz markerın yükselen kenarı ile DMOV K0 D1030 demeniz yeterlidir. Bunun gerçekleşebilmesi için herhangi bir pals komutunun o an aktif olmaması gerekir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön