merhaba CWDS556 step motor sürücüsü var.sürücünün bir turunu 800 adım olarak ayarladım. delta plc ile bir tur döndürmek istiyorum. absolut ve relative olarak. nasıl yapabilirim. (plc 28 sv2 )
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8890
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: step motorlar
DDRVI ve DDRVA komutları ile pals üretebilirsiniz. PLC çıkışı NPN olduğu için buna göre bağlantınızı yapınız.
DVP Serisi PLC Pals Komutları
DVP Serisi PLC Pals Komutları
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: step motorlar
merhaba öncelikle cevabınız için çok saolun. step motorun 1 turunu 1600 pals olarak ayarladığım zaman sadece hız bilgisiyle PLSV komutuyla sürekli dönmesini sağlıyorum. fakat motorun devir/dk nasıl bulabilirim. (motorun firması 0 - 400 d/dk uygundur şahinrulman CWD860 step sürücü.)
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8890
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: step motorlar
Motor bir turunu 1600 ayarladıysanız 1600 hz frekans ürettiğiniz zaman 1 tur/sn ile dönecek. Dakikadaki devri 60 devir/dk olacaktır. 400 devir/dk için 400/60 = 6,67 tur /sn döndürmeniz lazım. Bunun karşılığı pals frekansı 1600 x 6,67 = 10666 Hz olacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: step motorlar
Çok saolun uğur bey
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: step motorlar
Motor bir turunu 1600 ayarladıysanız 1600 hz frekans ürettiğiniz zaman 1 tur/sn ile dönecek. Dakikadaki devri 60 devir/dk olacaktır. 400 devir/dk için 400/60 = 6,67 tur /sn döndürmeniz lazım. Bunun karşılığı pals frekansı 1600 x 6,67 = 10666 Hz olacaktır.
Bu biligilere göre DDRVA komutundaki hız ve pals değəleri ne kadar etkili olur. Yada sadece PLSY gibi hız değri içeren komut mu kullanmak gerekir.
Bu biligilere göre DDRVA komutundaki hız ve pals değəleri ne kadar etkili olur. Yada sadece PLSY gibi hız değri içeren komut mu kullanmak gerekir.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8890
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: step motorlar
DDRVA komutu da içerisinde hız barındırır. Pals komutları dokümanında komut açıklamalarını inceleyiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: step motorlar
Merhaba uğur bey, DDRVA hız bilgisi var ayrıca pals bilgiside var. Bu pals bilgisinin önemi nedir acaba
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8890
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: step motorlar
Pals bilgisi boydur. Şu hızda bu boyu ilerle demek için kullanılır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: step motorlar
Pals bilgisi Hız bilgisi aynımıdır.