step motorlar

Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8890
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: step motorlar

Mesaj gönderen Uğur »

Açıklamalar için aşağıdaki dokümanı inceleyin.

DVP Serisi PLC Pals Komutları
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: step motorlar

Mesaj gönderen y2941 »

Merhaba ekteki dosyadaki bilgileri kullanarak step motor devir ve mesafe bilgileriyle ilgili yaptığım çalışmayı paylaşmak istiyorum. Bu bilgilerin doğruluğu konusunda siz değerli arkadaşlarımın cevabını bekliyorum. DDRVI D416 D520 Y0 Y1 komutundaki D416 değerini K1600 olacak şekilde değer girdim.( 6ekrandan 6.00 floating girdim) D520 K5000 girdim. ( ekran ile aynı ) wplsoft içerisinde T0 timer oluşturdum. step 1 turun dönmesini sağladım. 1 tur dönmede T0 timer K4 saydı. 4x100=400 ms 0,4 sn yapar. 1 devir 0,4 sn ise 60 sn 150 devir/dk yapar.

1- Yaptığım hesap yöntemi hakkında doğru bir yol mu?
2- D416 pals ve D520 frekans bilgileri step motor için D416 mesafe (mm) D520 hız (devir/dk) bilgileridir. birbirinden bağımsız dır.

bu konular hakkında değerli bilgilerinizi paylaşırsanız çok memenun olurum.

Delta PLC Pals Komutları_rev1.1 buradaki bilgiler ışığında bu çalışmaları yaptım.şimdiden çok saolun.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8890
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: step motorlar

Mesaj gönderen Uğur »

Step motorda zaman ile devir hesabı yapmanıza gerek yok zaten pals üretiyor ve komuta pals frekansını siz yazıyorsunuz. Bu durumda step motor tur çözünürlüğü kaç ise yazdığınız frekans ile oranlayarak devre ulaşabilirsiniz.

(Yazılan Frekans / Step Motor Tur adım Sayısı) x 60 = Devir
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: step motorlar

Mesaj gönderen y2941 »

Merhaba yani DDRVI D422 D520 Y0 Y1 komutunda D422 içeriği K2452 ve D520 içeriği K2000 ise ( step motor 1 devir 1600 pals ayarlı ) ( 2000 / 1600 ) x 60 = 75 devir / dk aynen böylemi yaplılıyor.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8890
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: step motorlar

Mesaj gönderen Uğur »

Evet
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: step motorlar

Mesaj gönderen y2941 »

Çok saolun uğur bey
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: step motorlar

Mesaj gönderen y2941 »

İyi akşamalr uğur bey DDRVI D422 D520 Y0 Y1 komutunda D422 içeriği K2452 ve D520 içeriği K2000 ise ( step motor 1 devir 1600 pals ayarlı ) ( 2000 / 1600 ) x 60 = 75 devir / dk burayı anladım. D520 içeriği K2000 frekans bilgisi yani 2 kHz ; bu 2 kHz 1 saniyedeki hız mı oluyor. ( 1 tur 1600 pals olduğu için D422 içeriği K2452 bilgisi 2452 / 1600 =1,5325 gibi bir tur yapar )
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7813
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: step motorlar

Mesaj gönderen Turhan »

2000Hz ifadesi 1 saniyede üretilecek olan pulse sayısıdır. Motor tur çözünürlüğünüz 1600 pulse ise motorunuz saniyede 2000/1600 tur dönecektir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: step motorlar

Mesaj gönderen y2941 »

Merhaba 2000Hz ifadesi 1 saniyede üretilecek olan pulse sayısıdır. Motor tur çözünürlüğünüz 1600 pulse ise motorunuz saniyede 2000/1600 tur dönecektir. ifadesine göre ( 2000 / 1600 ) x 60 = 75 dev/dk veya ( 2000 / 1600 ) x 4 = 5 mm/sn ( not: 4 hatve 1 turun aldığı yol) . aynen böylemi.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7813
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: step motorlar

Mesaj gönderen Turhan »

Evet. ifade doğrudur.