VFD-EL-W ile SE plc haberleşme

Kullanıcı avatarı
Otomasyon_Delisi
Mesajlar: 205
Kayıt: 12 Kas 2018, 15:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

VFD-EL-W ile SE plc haberleşme

Mesaj gönderen Otomasyon_Delisi »

Merhabalar.
VFD-W 1,5kW sürücüyle SE PLC arasında link haberleşmeyi kurmadım.
Yardımcı olurmusunuz?
Parametreler=
02:00 = 1
02:01 = 1
09:00 = 1
09:01 = 1
09:04 = 1
şeklinde ayarladım.
En son Otomasyon_Delisi tarafından 14 Eyl 2021, 13:31 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL-W ile SE plc haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

9600-7-Even-1 kullanıyorsanız 09-04 parametresi de 1 olmalıdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Otomasyon_Delisi
Mesajlar: 205
Kayıt: 12 Kas 2018, 15:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL-W ile SE plc haberleşme

Mesaj gönderen Otomasyon_Delisi »

09:02 yazmışım yanlışlıkla
09:04 = 1 olarak ayarlı
Kullanıcı avatarı
Otomasyon_Delisi
Mesajlar: 205
Kayıt: 12 Kas 2018, 15:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL-W ile SE plc haberleşme

Mesaj gönderen Otomasyon_Delisi »

Program LINK kurulumu görsellerdeki gibi ayarlı.
Screenshot_1.jpg
Screenshot_2.jpg
Screenshot_3.jpg
Screenshot_4.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL-W ile SE plc haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

2000H ve 2001H adreslerine yazmak için 2-00 ve 2-01 parametreleri RS485 yani "3" olmalıdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Otomasyon_Delisi
Mesajlar: 205
Kayıt: 12 Kas 2018, 15:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL-W ile SE plc haberleşme

Mesaj gönderen Otomasyon_Delisi »

Uğur bey yardım için teşekkür ederim.
Hsaklısınız 02:00 ve 02:01 parametrelerini yanlış girmişim.
Yalnız şöyle garip bir durumla karşı karşıyayım.
Kullandığım D registerlerinin hepsini 4'er atlamalı kullanıyorum
Sistemde 5 adet W serisi sürücü var ve ID:3 olan sürücüyle birtürlü haberleşme sağlayamıyorum.
Sürücüyü başka bir sıfır sürücüyle değiştird,im , Haberleşme kablosunu diğer ID numarasına sahip sürücülere takarak denedim, ID:3 olan sürücünün ID numarasını değiştirdim ( değiştirince sürücü haberleşme yapıyor ) Ama sistemdeki 5 sürücünün hangisinin ID numarasını 3 yaparsam o sürücü haberleşmeyi kesiyo.Haberleşme konfigürasyonum resimdeki gibidir.Hatamı syleyebilirmisiniz lütfen.

Screenshot_5.jpg
Screenshot_6.jpg
Screenshot_7.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL-W ile SE plc haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Hat sonuna 120 ohm sonlandırma direnci girerek denermisiniz. Ayrıca D1038 içerisine 20 değeri girin ve D1129 a da 300 ms time out süresi tanımlayın. Birde sürücü haberleşme kablosunu topraklı ve blendajlı olduğuna emin olun gürültü kaynaklı olmasın. D1433 datasına M1350 ve M1351 aktif olduktan sonra bakın hatta kaç cihaz varsa bu adedi verecektir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Otomasyon_Delisi
Mesajlar: 205
Kayıt: 12 Kas 2018, 15:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL-W ile SE plc haberleşme

Mesaj gönderen Otomasyon_Delisi »

Uğur Bey Kolay gelsin.
Dediğiniz şekilde D1038 içerisine 20 değerini verince sürücüler hata üretmeye başladı.
1 tanesi cE01
3 tanesi cE10
1 tanesi cE03 (ID3 verdiğim cihaz bu)
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL-W ile SE plc haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

CE hata kodlarının yanındaki açıklamalar aşağıdaki tablodaki gibi. adres hatası data hatası gibi hatalar geliyor ise verinin bozuluyor olması muhtemel bu durumda kablolama tarafına topraklamaya yoğunlaşın.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Otomasyon_Delisi
Mesajlar: 205
Kayıt: 12 Kas 2018, 15:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL-W ile SE plc haberleşme

Mesaj gönderen Otomasyon_Delisi »

teşekkür ederim.
Bu arada D1038 default kaç olmalı.
Eski haline alacağım.
Cevapla