VFD-EL-W ile SE plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 14 Eyl 2021, 13:16
gönderen Otomasyon_Delisi
Merhabalar.
VFD-W 1,5kW sürücüyle SE PLC arasında link haberleşmeyi kurmadım.
Yardımcı olurmusunuz?
Parametreler=
02:00 = 1
02:01 = 1
09:00 = 1
09:01 = 1
09:04 = 1
şeklinde ayarladım.

Re: VFD-EL-W ile SE plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 14 Eyl 2021, 13:19
gönderen Uğur
9600-7-Even-1 kullanıyorsanız 09-04 parametresi de 1 olmalıdır.

Re: VFD-EL-W ile SE plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 14 Eyl 2021, 13:30
gönderen Otomasyon_Delisi
09:02 yazmışım yanlışlıkla
09:04 = 1 olarak ayarlı

Re: VFD-EL-W ile SE plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 14 Eyl 2021, 13:34
gönderen Otomasyon_Delisi
Program LINK kurulumu görsellerdeki gibi ayarlı.
Screenshot_1.jpg
Screenshot_2.jpg
Screenshot_3.jpg
Screenshot_4.jpg

Re: VFD-EL-W ile SE plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 14 Eyl 2021, 13:43
gönderen Uğur
2000H ve 2001H adreslerine yazmak için 2-00 ve 2-01 parametreleri RS485 yani "3" olmalıdır.

Re: VFD-EL-W ile SE plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 14 Eyl 2021, 16:00
gönderen Otomasyon_Delisi
Uğur bey yardım için teşekkür ederim.
Hsaklısınız 02:00 ve 02:01 parametrelerini yanlış girmişim.
Yalnız şöyle garip bir durumla karşı karşıyayım.
Kullandığım D registerlerinin hepsini 4'er atlamalı kullanıyorum
Sistemde 5 adet W serisi sürücü var ve ID:3 olan sürücüyle birtürlü haberleşme sağlayamıyorum.
Sürücüyü başka bir sıfır sürücüyle değiştird,im , Haberleşme kablosunu diğer ID numarasına sahip sürücülere takarak denedim, ID:3 olan sürücünün ID numarasını değiştirdim ( değiştirince sürücü haberleşme yapıyor ) Ama sistemdeki 5 sürücünün hangisinin ID numarasını 3 yaparsam o sürücü haberleşmeyi kesiyo.Haberleşme konfigürasyonum resimdeki gibidir.Hatamı syleyebilirmisiniz lütfen.

Screenshot_5.jpg
Screenshot_6.jpg
Screenshot_7.jpg

Re: VFD-EL-W ile SE plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 14 Eyl 2021, 16:04
gönderen Uğur
Hat sonuna 120 ohm sonlandırma direnci girerek denermisiniz. Ayrıca D1038 içerisine 20 değeri girin ve D1129 a da 300 ms time out süresi tanımlayın. Birde sürücü haberleşme kablosunu topraklı ve blendajlı olduğuna emin olun gürültü kaynaklı olmasın. D1433 datasına M1350 ve M1351 aktif olduktan sonra bakın hatta kaç cihaz varsa bu adedi verecektir.

Re: VFD-EL-W ile SE plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 15 Eyl 2021, 11:01
gönderen Otomasyon_Delisi
Uğur Bey Kolay gelsin.
Dediğiniz şekilde D1038 içerisine 20 değerini verince sürücüler hata üretmeye başladı.
1 tanesi cE01
3 tanesi cE10
1 tanesi cE03 (ID3 verdiğim cihaz bu)

Re: VFD-EL-W ile SE plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 15 Eyl 2021, 11:20
gönderen Uğur
CE hata kodlarının yanındaki açıklamalar aşağıdaki tablodaki gibi. adres hatası data hatası gibi hatalar geliyor ise verinin bozuluyor olması muhtemel bu durumda kablolama tarafına topraklamaya yoğunlaşın.

Re: VFD-EL-W ile SE plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 15 Eyl 2021, 12:29
gönderen Otomasyon_Delisi
teşekkür ederim.
Bu arada D1038 default kaç olmalı.
Eski haline alacağım.