3 ADET İNDİKATÖR İLE MODBUS HABERLEŞME

Mesaj gönderen 1hasandurmaz »

HERKESE MERHABALAR;

ELİMDE 3 ADET İNDİKATÖR MEVCUT. 2 TANESİNDEN DEĞER OKUYUP 1 TANESİNE DEĞER YAZACAĞIM DEĞER OKUMA ADRESİM H0 DEĞER YAZMA ADRESİM İSE H5 ADRESİ 1 ADET İNDİKATÖR İLE HABERLEŞMEDE PROBLEM ÇIKMIYOR FAKAT 3 TANE İLE AYNI ANDA NASIL RS-485 MODBUS RTU HABERLEŞİRİM. BU KONUDA ÖRNEK BİR KOD PAYLAŞABİLİR MİSİNİZ? HEPSİNİN ID NUMARALARI SIRASI İLE 1-2-3 ŞEKLİNDE AYARLANMIŞTIR. KULLANILAN UART PARAMETLERİ; 19200 BAUD,8 DATA BİT, NONE PARİTY, 1 STOP BİT DİR.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 3 ADET İNDİKATÖR İLE MODBUS HABERLEŞME

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Eğer haberleşmeyi MODRW komutu ile gerçekleştiriyorsanız aynı PLC tarama saykılında birden fazla MODRW komutu kullanmayınız. Birinci MODRW okuma/yazma işlemini tamamladıktan sonra 5-10ms. gecikme sağladıktan sonra diğer MODRW komutunu aktif hale getiriniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
1hasandurmaz
Mesajlar: 3
Kayıt: 15 Eyl 2021, 21:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 3 ADET İNDİKATÖR İLE MODBUS HABERLEŞME

Mesaj gönderen 1hasandurmaz »

cevabınız için teşekkürler. örnek kod varsa paylaşabilir misiniz?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 3 ADET İNDİKATÖR İLE MODBUS HABERLEŞME

Mesaj gönderen Turhan »

DVP PLC ve WPLSoft Eğitimi başlığındaki MODRW ve Link hanerleşme örneklerini kullanabilirsiniz. Öncelikle Link haberleşme konfigürasyonunu incelemenizi öneririrm.