analog giriş

Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: analog giriş

Mesaj gönderen y2941 »

merhaba analog modülüm den 20 volt okuyamadım. ilgili dosya ektedir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1301
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: analog giriş

Mesaj gönderen İslam »

Sayın y2941,

Elinizdeki 04AD-S analog giriş modülünden 10V'un yukarısını okuyamazsınız. Önceki mesajlarda bunu belirttim. Emin olunması açısından ürünün doküman bilgisinide paylaştım. 04AD-S modülü +-10V arasındaki sinyallerin dijital karşılıklarını size verir. Bu sinyaller dışında değer geliyorsa error ledini yakacaktır. Bu cihaza 20V, 24V gibi sinyaller vermeyin. OKUYAMAZSINIZ.
hata.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kilitli