Link haberleşmede motor devri okuma

Cevapla
Kullanıcı avatarı
DeisS
Mesajlar: 77
Kayıt: 08 Mar 2021, 15:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Link haberleşmede motor devri okuma

Mesaj gönderen DeisS »

Merhabalar.
DVP-SS2 plc ile VFD-EL-W sürücüyü link haberleşme ile haberleştirdim.
Frekans,start-stop,akım okuma gibi işlemleri yapabiliyorum.
Link haberleşmeyle sürücü tarafından hesaplanan motor devrini nasıl okuyabilirim?
Teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Link haberleşmede motor devri okuma

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

VFD-EL-W Sürücülerde motor devrini göstermek için Sürücü Motor Devri videosunu izleyin. Bu bilgiyi modbus üzerinden okumak için 2116H adresini deneyebilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
DeisS
Mesajlar: 77
Kayıt: 08 Mar 2021, 15:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Link haberleşmede motor devri okuma

Mesaj gönderen DeisS »

İslam yazdı: 21 Eyl 2021, 14:16 Merhaba,

VFD-EL-W Sürücülerde motor devrini göstermek için Sürücü Motor Devri videosunu izleyin. Bu bilgiyi modbus üzerinden okumak için 2116H adresini deneyebilirsiniz.
Merhabalar.
Dediğiniz şekilde link haberleşmeyi güncelledim ama sürücüye 25hz uyguladığım halde motor devri olan 1475 devri okuyamıyorum.
p00.05= 29 olarak ayarladım ve sürücü ekranında 1475 devrini okuyorum.
Hatayı nerede yapıyorum acaba?
Screenshot_2.jpg
Screenshot_1.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Link haberleşmede motor devri okuma

Mesaj gönderen İslam »

Videodaki değerler temsilidir. 01-00 parametresindeki değeri motor rpm değerine bölüp 00-05 parametresindeki değeri ona göre girmelisiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
DeisS
Mesajlar: 77
Kayıt: 08 Mar 2021, 15:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Link haberleşmede motor devri okuma

Mesaj gönderen DeisS »

İslam yazdı: 22 Eyl 2021, 12:31 Videodaki değerler temsilidir. 01-00 parametresindeki değeri motor rpm değerine bölüp 00-05 parametresindeki değeri ona göre girmelisiniz.
Motorum 2900 devir 50hz böldüğümde 29 çıkıyor ve ben bu değeri p00:05 içerisine girdim ve 50hz uyguşadığımda sürücü ekranında 2900 devri görüyoırum 25hz uyguladığımdaysa 1475 devri görüyorum ama link haberleşmeyle bu değerleri okuyamıyorum.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Link haberleşmede motor devri okuma

Mesaj gönderen İslam »

Benzer durumu bende gözlemledim. Konuyla ilgili olarak gerekli birimlere durumu ilettim.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey