4-20mA. uygulama

Mesaj gönderen DeisS »

Merhabalar.
Üzerinde çalıştığım sistemde sıcaklık okuyarak bir fan motoru kontrolü gerçekleştireceğim.
Bu fan motoru kaontrolünü 4-20mA kullanarak yapmam gerekiyor.
mevcut sistemde 1 adet DVP plc ve 4 adet IO modülü var.
Burada modüllere giren kablo boyundan dolayı PLC ile modülleri ayırıp araya analog modül sokamıyorum .
Bu durumda şu 3 yoldan hangisini izlemek daha mantıklı olur.
1- Sol modül alarak PLC soluna bir analog çıkış modülü kullanamk
2- Sağ modül alarak IO modüllerininde sağına bu modülü takarak kullanmak.
3- DTC alarak buradan okuyacağım sıcaklığa göre analog çıkış almak.
DTC kullanımında analog çıkışta alt ve üst limiti nasıl belirleyebilirim?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7781
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 4-20mA. uygulama

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

PLC sisteminizde analog output modülüne ilave olarak sıcaklık modülünüde kullanmalısınız. Burada ürün tercihinizi sağ yada sol analog output modülden yana kullanabilirsiniz (DVP-SS2 PLC modeli için hariç.)

DTC1000C ürünü ise doğrudan bir sensör girişi ve 4-20mA analog çıkışa sahiptir. Aşağıdaki iki adresten Analog çıkışın alt/üst limiti ayarlanabilmektedir.

1014H 0 Analog lineer çıkış üst-limit ayarı 1 scale=2.8μA=1.3mV
1015H 0 Analog lineer çıkış alt-limit ayarı 1 scale=2.8μA=1.3mV