As serisi plc data exchange hakkında

Cevapla
Kullanıcı avatarı
secretagent
Mesajlar: 72
Kayıt: 27 Mar 2018, 08:00
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

As serisi plc data exchange hakkında

Mesaj gönderen secretagent »

Merhaba as serisi plc data exchange videosunda her bir bağlantı noktasına 32 item eklenebilir diyor. Bundan kasıt tam olarak nedir acaba biraz acmanız mümkün mü ?
FreeLance PLC-HMI-SCADA Programmer....
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: As serisi plc data exchange hakkında

Mesaj gönderen Turhan »

Bir comporta ait maximum 32 adete kadar okuma/yazma fonksiyonu içeren adresleme yapabilirsiniz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Adnan
Mesajlar: 72
Kayıt: 06 Nis 2018, 11:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: As serisi plc data exchange hakkında

Mesaj gönderen Adnan »

COM 1-ve COM 2 Paralel bağlanabilir mi bu şekilde 64 data yapabilirmiyiz
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: As serisi plc data exchange hakkında

Mesaj gönderen Turhan »

Portları birbirine paralel bağlayamazsınız. COM1 ve COM2 arabirimleri için birbirinden bağımsız çalışabilecek toplam 64 tane (32+32) okuma/yazma satırını kontrol edebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla