28 SV PALS ÇIKIŞ

Gönderilme zamanı: 09 May 2018, 13:37
gönderen aydın
merhaba 28 sv kullanıyorum pals çıkışı olarak DDRVI Y2 PALS Y3 YÖN KULLANIYORUM pals çıkışına durdurup tekrar kaldıgı yerden devam etmesini istiyorum M1335 ile yapamadım nasıl yapmalıyım iyi çalışmalar.

Re: 28 SV PALS ÇIKIŞ

Gönderilme zamanı: 09 May 2018, 13:58
gönderen Turhan
M1335 biti Y2 kanalındaki palsi rampalı durdurmak içindir. Fakat bu biti pasif ettiğinizde PLC pals çıkışı kaldığı yerden devam etmeyecektir. Komutu Absolute DDRVA olarak kullanırsanız komutu tekrar çalıştırdığınızda kaldığı hedef pozisyonu tamamlayacaktır.

Re: 28 SV PALS ÇIKIŞ

Gönderilme zamanı: 12 Oca 2021, 16:57
gönderen Yakup1715
Turhan yazdı: 09 May 2018, 13:58 M1335 biti Y2 kanalındaki palsi rampalı durdurmak içindir. Fakat bu biti pasif ettiğinizde PLC pals çıkışı kaldığı yerden devam etmeyecektir. Komutu Absolute DDRVA olarak kullanırsanız komutu tekrar çalıştırdığınızda kaldığı hedef pozisyonu tamamlayacaktır.
Turhan Bey bende aydın arkadaş gibi pals çıkışını durdurup tekrar kaldıgı yerden devam etmesini istiyorum. Dediğiniz gibi DRVA komutunu DRVA K1400 K100 Y2 Y3 şeklinde kullandım fakat y2 çıkışı 1400 pals üretmesine rağmen ( bu bilgiyi D1338 datasından okuyorum) hala pals üretmeye devam ediyor. Durmuyor nedeni nedir? Ne yapmam gerek?

Re: 28 SV PALS ÇIKIŞ

Gönderilme zamanı: 12 Oca 2021, 21:38
gönderen bayram.caliskan
eğer komut ile ileri geri pozisyon saydırmıyorsanız. dplsy komutu ile tamda istediğiniz işlem olabiliyor.
Ekran görüntüsü 2021-01-12 213705.png

Re: 28 SV PALS ÇIKIŞ

Gönderilme zamanı: 13 Oca 2021, 08:38
gönderen Yakup1715
bayram.caliskan yazdı: 12 Oca 2021, 21:38 eğer komut ile ileri geri pozisyon saydırmıyorsanız. dplsy komutu ile tamda istediğiniz işlem olabiliyor.
Ekran görüntüsü 2021-01-12 213705.png
Sistemim ileri geri çalışıyor. Panelden de step motorun konumunu takip ediyorum. O yüzden dplsy komutunu kullanamam.

Re: 28 SV PALS ÇIKIŞ

Gönderilme zamanı: 13 Oca 2021, 09:43
gönderen Turhan
D1338 datası DW bir adresdir bu datayı word tabanda görüntülüyor olabilirsiniz. PLC'nizi formatlayıp DDRVA komutunu tekrar test ettiğinizde PLC sıfır pozisyonundan 1400 pulse üretmeye başladığında ve pulse komutunun çalışma şartı kesilip yeniden aktif edildiğinde PLC'nin toplam 1400 pulse ürettiğini göreceksiniz.

Re: 28 SV PALS ÇIKIŞ

Gönderilme zamanı: 14 Oca 2021, 11:58
gönderen Yakup1715
Teşekkür ederim Turhan Bey. Plc'yi formatlayıp programı tekrar yüklediğimde sorun çözüldü.

Re: 28 SV PALS ÇIKIŞ

Gönderilme zamanı: 14 Oca 2021, 14:21
gönderen Yakup1715
Turhan yazdı: 13 Oca 2021, 09:43 D1338 datası DW bir adresdir bu datayı word tabanda görüntülüyor olabilirsiniz. PLC'nizi formatlayıp DDRVA komutunu tekrar test ettiğinizde PLC sıfır pozisyonundan 1400 pulse üretmeye başladığında ve pulse komutunun çalışma şartı kesilip yeniden aktif edildiğinde PLC'nin toplam 1400 pulse ürettiğini göreceksiniz.
Turhan Bey DRVA komutu Belirlediğim bir step döngüsünün içinde çalışıyor. Döngü aynı hiçbir şey değişmemesine rağmen 3. döngü yada 4. döngüde DRVA komutu belirlediğim pals sayısında durmuyor çalışmaya devam ediyor. Programı kapatıyorum açıyorum yine düzelmiyor. PLC nin enerjisini kesip tekrar enerjilendiriyorum programı yeniden başlatıyorum. Hala DDRA komutu durmuyor pals üretmeye devam ediyor. PLC'yi formatlıyorum. Programı yeniden atıyorum. DRVA komutu 3-4 döngü normal çalışıyor sonra yine durmuyor pals üretmeye devam ediyor. Neden oluyor anlam veremiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim

Re: 28 SV PALS ÇIKIŞ

Gönderilme zamanı: 14 Oca 2021, 15:08
gönderen Turhan
DDRVA komutu ya pozisyonlamayı tamamladığında yada komutun çalışma şartı kesildiğinde pulse üretme işlemini sonlandırır.

Bunun dışında kaynaklanabilecek bir sorun programlama komut kullanımınız ile ilgili bir durumdur. Programınızı adım adım gözden geçiriniz.

Re: 28 SV PALS ÇIKIŞ

Gönderilme zamanı: 14 Oca 2021, 16:20
gönderen Yakup1715
Turhan Bey DRVI komutunu DRVA D0 K500 Y0 Y1 şeklinde yazdım. D0 datasına 250 değerini gönderiyorum.2-3 tur normal devam ediyor. DRVA komutu durmadığı zaman 32768 e kadar sayıyor sonra -32768'i pozitif saymaya başlıyor. Sıfıra ulaştıktan sonra istediğim 250 değerine ulaştığında çıkış veriyor. Komut başlamadan önce D0'ın içine 0 datasını yolladım. Fakat yine aynı sorun devam etti. DRVA komutunu içinde değer kaldığını düşünüyorum. DRVA komutunun içini nasıl resetleyebilirim?