Re: Loadcell Modülü Örnek Program
Kalibrasyon ve okunan ağırlık değerlerini DoubleWord yani 32Bit tabanda değerlendirmelisiniz. Ayrıca sensör ağırlığına olabildiğince yakın bir değerde kalibrasyon yapmanız önerilmektedir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- AHLJ
- Mesajlar: 79
- Kayıt: 21 Oca 2021, 09:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Loadcell Modülü Örnek Program
Merhabalar,Turhan yazdı: ↑10 Eyl 2020, 17:19 Mesajda verdiğimiz (9) DVP202LC-SL Loadcell Kalibrasyon-Sıfırlama-Dara örneği bir çok müşterimiz tarafından kullanılan ve bizzat bizim tarafımızdan hazırlanan demo programdır. Program içerisindeki açıklamara uyarak kalibrasyon işlemini gerçekleştirmeniz durumunda ağırlık değerini okuyabiliyor olmalısınız. Örnek program PLC'nin soluna bağlı ilk modülün Loadcell modülü olduğu ve 2mV/V karakteristiğndeki sensör tipine göre hazırlanmıştır. Modül sıralamanız yada sensör tipiniz farklı ise bunu mesajda belirtiniz. Aksi bir durumda fiziksel bağlantınızı kontrol ediniz sorunun devam etmesi durumunda ise modülü test etmesi için en yakın Delta bölge bayii ile iletişime geçiniz.
1.1 mV/V sensör için herhangi bir değişiklik yapmamız gerekiyor mu?
Teşekkürler
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Loadcell Modülü Örnek Program
Merhaba,
1 < eigenvalue ≤ 2 mV/V aralığındaki tüm değerler için loadcell karakteristik değerinizi 2 mV/V seçmelisiniz. Default ayarlar zaten bu olduğu için özel bir ayara ihtiyaç duymazsınız.
1 < eigenvalue ≤ 2 mV/V aralığındaki tüm değerler için loadcell karakteristik değerinizi 2 mV/V seçmelisiniz. Default ayarlar zaten bu olduğu için özel bir ayara ihtiyaç duymazsınız.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Mekatronix
- Mesajlar: 58
- Kayıt: 30 Tem 2019, 18:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Loadcell Modülü Örnek Program
Merhabalar, 2 adet loadcelim var, SE plc ve DVP202LC 'de loadcelleri paralel bağlamak yerine , her iki kanalı da ayrı olarak kullanmak istiyorum, kalibrasyonu LCSofttan yapacağım, Örnek programdaki 2.kanali pasif etmeyi iptal ettim, fakat 2. kanaldaki ağırlık okumasını hangi registerdan görebilirim yada bunu nasil ayarlayabilirim.
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Loadcell Modülü Örnek Program
14. register adres CH2'nin ölçülen değerini vermektedir. Adres özelliği DoubleWord Signed Decimaldir. CH2 ile ilgili tüm adresler dokümanda verilmiştir.
DVP201/202/211LC-SL Operation Manual
71-DVP PLC Loadcell Modülü Kalibrasyon, Sıfırlama ve Dara alma
DVP201/202/211LC-SL Operation Manual
71-DVP PLC Loadcell Modülü Kalibrasyon, Sıfırlama ve Dara alma
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.