Merhaba,
Resimde görülen konfigürasyonu için PLC Programı yazacağım ama bazı noktalarda sorum var.
PLC'yi saymadan söylersek, 8.Modülün X10'u PLC''de X olarak kaça denk geliyor ?
4.Modülde X10 neye denk geliyor ?
9.Modülden itibaren 16SN modülü başlıyor. Bu modülün Y0'ı PLC'de Y20'ye mi denk gelir?
Modül Konfigürasyonu Hk.
- kuka92
- Mesajlar: 151
- Kayıt: 28 Mar 2018, 16:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Modül Konfigürasyonu Hk.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Modül Konfigürasyonu Hk.
Merhaba,
PLC'ye takılan dijital I/O modülleri 20'den başlar. X20-X27,X30-X37... Y20-Y27,Y30-Y37... şeklinde ilerler. Oktal sayı sistemini baz alır, yani 8 ve 9 kullanılmaz. X70-X77'den sonra X100-X107'ye atlar.
PLC'ye takılan dijital I/O modülleri 20'den başlar. X20-X27,X30-X37... Y20-Y27,Y30-Y37... şeklinde ilerler. Oktal sayı sistemini baz alır, yani 8 ve 9 kullanılmaz. X70-X77'den sonra X100-X107'ye atlar.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- kuka92
- Mesajlar: 151
- Kayıt: 28 Mar 2018, 16:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Modül Konfigürasyonu Hk.
İslam Bey,
Onun bende farkındayım. Ben daha özel bir soru soruyorum. Sizler ise genel bir cevap veriyorsunuz. Mesela X100 ile X107 arasında Input bittikten sonra X120 mi gelir X110 mu gelir? Önceki sorularımı da tekrarlıyorum.
Sizlerden daha net bir cevap bekliyorum
Onun bende farkındayım. Ben daha özel bir soru soruyorum. Sizler ise genel bir cevap veriyorsunuz. Mesela X100 ile X107 arasında Input bittikten sonra X120 mi gelir X110 mu gelir? Önceki sorularımı da tekrarlıyorum.
Sizlerden daha net bir cevap bekliyorum
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Modül Konfigürasyonu Hk.
X100-X107 aralığından sonra X110-X117,X120-127... şeklinde ilerliyecektir. Oktal sayı sistemini kullanıcaksınız. Kullandığınız SM giriş modülleri sırasıyla örneğin 1. 16SM'nin X0=X20 , X1=X21... X10=X30,X11=X31... 2. 16SM'nin X0=X40 , X1=X41... şeklinde ilerleyecektir. Buna göre hangi modüldeki giriş/çıkışların ne olduğunu bulabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey