aşağıda görüldüğü gibi M51 kontağı aktif olduğunda D502 birer birer azalıyor. fakat 2. döngüde M51 zaten ON olduğu için azalma işlemi gerçekleşmiyor. Ben de bunun yerine RST komutu kullandım. bunun daha teknik yöntemi var mıdır? M51 kontağını bir şekilde puls sinyali gibi verdirmem lazım.
Puls Komutu Hakkında
- ergunguler
- Mesajlar: 102
- Kayıt: 10 Şub 2021, 21:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Puls Komutu Hakkında
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7814
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Puls Komutu Hakkında
M51 bit adresi reset durumundan set durumuna her geçişinde DEC işlemini gerçekleştirir. Eğer azaltma işlemi gerçekleşmiyor ise M51 bit adresi set konumunda iken yeniden set komutu alıyor olabilir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ergunguler
- Mesajlar: 102
- Kayıt: 10 Şub 2021, 21:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Puls Komutu Hakkında
sorunu tam anlatamadım. ben reset ile çözüm yapabiliyorum. bana kontak 1 kere ON olduğunda 1 kere PULS veren kontak veya kontak çevirici lazım. var mıdır?
- Turhan
- Mesajlar: 7814
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Puls Komutu Hakkında
|LD M0|--------|PLS M1| komut satırında M0'aktif olduğunda M1 biti 1 saykıl aktif olacaktır.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ergunguler
- Mesajlar: 102
- Kayıt: 10 Şub 2021, 21:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Puls Komutu Hakkında
süper. teşekkür ederim.