pt100 ile sıcaklık okuyup çıkış verdirtme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
BURAK.YINAC
Mesajlar: 5
Kayıt: 20 May 2018, 15:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

pt100 ile sıcaklık okuyup çıkış verdirtme

Mesaj gönderen BURAK.YINAC »

merhaba arkadaşlar
çalıştığım firmada fosfatlama tesisine yaptığımız bir panodan pt100 termokupllerle sıcaklığı kontrol edip timer saydıracağım.
sıcaklığı nasıl okuyabilirim? lüfen yardımlarınızı rica ederim
iyi günler
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: pt100 ile sıcaklık okuyup çıkış verdirtme

Mesaj gönderen Turhan »

DTA, DTB ve DTC gibi Proses kontrol cihazları kullanabiileceğiniz gibi Sistemde Delta PLC var ise DVP04PT-S ilave modülü ile de sıcaklık okuma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ELZEMEFE
Mesajlar: 19
Kayıt: 25 Mar 2018, 09:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: pt100 ile sıcaklık okuyup çıkış verdirtme

Mesaj gönderen ELZEMEFE »

Merhaba
linkteki videoda dtc1000 ve pt100 ü görebilirsiniz.
Kullanıcı avatarı
meatass
Mesajlar: 6
Kayıt: 01 Kas 2019, 13:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: pt100 ile sıcaklık okuyup çıkış verdirtme

Mesaj gönderen meatass »

İyi günler
Dtc 1000 ve 6 dtc2000 modülü daha önce pt100 ler ile kullanıldı
Şimdi yaptığım yazılımda onları hmi ile okumak istiyorum . Com 2 adresini rs485 ile 2,8,none 9600 olarak delta kontroller RTU VE ASCII yarladım
ama hmi dan herzamn sıfır değeri okuyorum
Yardımcı olursanız sevinirim
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: pt100 ile sıcaklık okuyup çıkış verdirtme

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

DTC1000/DTC2000 Haberleşme Ayar Değişikliği başlığında gösterildiği gibi 7,E,1,9600 ASCII default protokolünü 8,N,2,9600 RTU formatına ayarlayabilirsiniz. DTCOM programı üzerinden DTC modüllerine ait protokol ve istasyon bilgilerini doğrulayıp ekran görüntüsünü mesajda paylaşabilirmisiniz? Eğer protokoller düzgün bir şekilde değişti ise aşağıdaki pencerede 8,N,2,9600,RTU için cihazların tamamını görebiliyor olmalısınız.

DTCOM_1.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.