merhaba arkadaşlar
çalıştığım firmada fosfatlama tesisine yaptığımız bir panodan pt100 termokupllerle sıcaklığı kontrol edip timer saydıracağım.
sıcaklığı nasıl okuyabilirim? lüfen yardımlarınızı rica ederim
iyi günler
pt100 ile sıcaklık okuyup çıkış verdirtme
- BURAK.YINAC
- Mesajlar: 5
- Kayıt: 20 May 2018, 15:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: pt100 ile sıcaklık okuyup çıkış verdirtme
DTA, DTB ve DTC gibi Proses kontrol cihazları kullanabiileceğiniz gibi Sistemde Delta PLC var ise DVP04PT-S ilave modülü ile de sıcaklık okuma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ELZEMEFE
- Mesajlar: 19
- Kayıt: 25 Mar 2018, 09:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: pt100 ile sıcaklık okuyup çıkış verdirtme
Merhaba
linkteki videoda dtc1000 ve pt100 ü görebilirsiniz.
linkteki videoda dtc1000 ve pt100 ü görebilirsiniz.
- meatass
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 01 Kas 2019, 13:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: pt100 ile sıcaklık okuyup çıkış verdirtme
İyi günler
Dtc 1000 ve 6 dtc2000 modülü daha önce pt100 ler ile kullanıldı
Şimdi yaptığım yazılımda onları hmi ile okumak istiyorum . Com 2 adresini rs485 ile 2,8,none 9600 olarak delta kontroller RTU VE ASCII yarladım
ama hmi dan herzamn sıfır değeri okuyorum
Yardımcı olursanız sevinirim
Dtc 1000 ve 6 dtc2000 modülü daha önce pt100 ler ile kullanıldı
Şimdi yaptığım yazılımda onları hmi ile okumak istiyorum . Com 2 adresini rs485 ile 2,8,none 9600 olarak delta kontroller RTU VE ASCII yarladım
ama hmi dan herzamn sıfır değeri okuyorum
Yardımcı olursanız sevinirim
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: pt100 ile sıcaklık okuyup çıkış verdirtme
Merhaba,
DTC1000/DTC2000 Haberleşme Ayar Değişikliği başlığında gösterildiği gibi 7,E,1,9600 ASCII default protokolünü 8,N,2,9600 RTU formatına ayarlayabilirsiniz. DTCOM programı üzerinden DTC modüllerine ait protokol ve istasyon bilgilerini doğrulayıp ekran görüntüsünü mesajda paylaşabilirmisiniz? Eğer protokoller düzgün bir şekilde değişti ise aşağıdaki pencerede 8,N,2,9600,RTU için cihazların tamamını görebiliyor olmalısınız.
DTC1000/DTC2000 Haberleşme Ayar Değişikliği başlığında gösterildiği gibi 7,E,1,9600 ASCII default protokolünü 8,N,2,9600 RTU formatına ayarlayabilirsiniz. DTCOM programı üzerinden DTC modüllerine ait protokol ve istasyon bilgilerini doğrulayıp ekran görüntüsünü mesajda paylaşabilirmisiniz? Eğer protokoller düzgün bir şekilde değişti ise aşağıdaki pencerede 8,N,2,9600,RTU için cihazların tamamını görebiliyor olmalısınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.