1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

pt100 ile sıcaklık okuyup çıkış verdirtme

Gönderilme zamanı: 20 May 2018, 16:22
gönderen BURAK.YINAC
merhaba arkadaşlar
çalıştığım firmada fosfatlama tesisine yaptığımız bir panodan pt100 termokupllerle sıcaklığı kontrol edip timer saydıracağım.
sıcaklığı nasıl okuyabilirim? lüfen yardımlarınızı rica ederim
iyi günler

Re: pt100 ile sıcaklık okuyup çıkış verdirtme

Gönderilme zamanı: 21 May 2018, 08:53
gönderen Turhan
DTA, DTB ve DTC gibi Proses kontrol cihazları kullanabiileceğiniz gibi Sistemde Delta PLC var ise DVP04PT-S ilave modülü ile de sıcaklık okuma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Re: pt100 ile sıcaklık okuyup çıkış verdirtme

Gönderilme zamanı: 21 May 2018, 10:15
gönderen ELZEMEFE
Merhaba
linkteki videoda dtc1000 ve pt100 ü görebilirsiniz.

Re: pt100 ile sıcaklık okuyup çıkış verdirtme

Gönderilme zamanı: 15 Şub 2020, 10:28
gönderen meatass
İyi günler
Dtc 1000 ve 6 dtc2000 modülü daha önce pt100 ler ile kullanıldı
Şimdi yaptığım yazılımda onları hmi ile okumak istiyorum . Com 2 adresini rs485 ile 2,8,none 9600 olarak delta kontroller RTU VE ASCII yarladım
ama hmi dan herzamn sıfır değeri okuyorum
Yardımcı olursanız sevinirim

Re: pt100 ile sıcaklık okuyup çıkış verdirtme

Gönderilme zamanı: 17 Şub 2020, 10:11
gönderen Turhan
Merhaba,

DTC1000/DTC2000 Haberleşme Ayar Değişikliği başlığında gösterildiği gibi 7,E,1,9600 ASCII default protokolünü 8,N,2,9600 RTU formatına ayarlayabilirsiniz. DTCOM programı üzerinden DTC modüllerine ait protokol ve istasyon bilgilerini doğrulayıp ekran görüntüsünü mesajda paylaşabilirmisiniz? Eğer protokoller düzgün bir şekilde değişti ise aşağıdaki pencerede 8,N,2,9600,RTU için cihazların tamamını görebiliyor olmalısınız.

DTCOM_1.png