1. modül DVP12SA211T Transistörlü
2: modül DVP16SM11N Dijital giriş
3: modül DVP16SP11R Röle çıkış
4:modül DVP08SN11R Röle çıkış
5:modül DVP08SN11T Transistör çıkış
Bu şekilde çalıştırılabilirmi konu hakkında bilgi vereceklere şimdididen teşekkür ederiz
modül sıralama
- amasyalı
- Mesajlar: 187
- Kayıt: 01 May 2018, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: modül sıralama
Merhaba,
Kullanabilirsiniz. PLC'nin sağına bağlanan ilk dijital giriş X20, ilk dijital çıkış X30'dan başlayarak otomatik adreslenir. Daha sonraski diğer modüllerde X30, Y30... şeklinde 8'li sayı sistemine göre kodlanır.
Kullanabilirsiniz. PLC'nin sağına bağlanan ilk dijital giriş X20, ilk dijital çıkış X30'dan başlayarak otomatik adreslenir. Daha sonraski diğer modüllerde X30, Y30... şeklinde 8'li sayı sistemine göre kodlanır.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- amasyalı
- Mesajlar: 187
- Kayıt: 01 May 2018, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: modül sıralama
teşekkür ederiz