Merhabalar
Bir proje için dvp 12 se kullanmaktayım program içerisinde 12 tane fonksıyon blok kullanıp yazılım bıtrmek uzereyım ama d410 sonra kullanılan regısterler kalıcı özelligi kaybetti.plc run stop gecırdıkten sonra degerler sıfırlanıyor.programı compıle yaptıgımda kullanılan step sayısı resımdekı gıbıdir.
https://resimyukle.io/r/XSZetonETq
dvp 12 se program kapasıtesi
- korhan2239
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 12 Nis 2020, 01:18
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
dvp 12 se program kapasıtesi
Otomasyon teknikeri
- Turhan
- Mesajlar: 7815
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp 12 se program kapasıtesi
DVP-SE serisi PLC'de kalıcı data adresler aşağıdaki gibidir. Eğer bu adresler için data değerleri başlangıçta sıfıra düşüyor ise sorun program tarafında kaynaklanıyordur.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- korhan2239
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 12 Nis 2020, 01:18
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp 12 se program kapasıtesi
Merhaba Turhan Bey;
kalıcı regısterler sadece hmı den plc iniyor program içerisinde resetlenen bir yerde yok.plc ye program yuklerken program tıkını kaldırıp gonderebılıyorum.hafızayı mı astım acaba???programı compıle ettıgımde 5831/15872 yazıyor,ayrıca there ıs not enough memory left yazıyor ılgılı resımı oncekı mesajımda paylasmıstım.
kalıcı regısterler sadece hmı den plc iniyor program içerisinde resetlenen bir yerde yok.plc ye program yuklerken program tıkını kaldırıp gonderebılıyorum.hafızayı mı astım acaba???programı compıle ettıgımde 5831/15872 yazıyor,ayrıca there ıs not enough memory left yazıyor ılgılı resımı oncekı mesajımda paylasmıstım.
Otomasyon teknikeri
- Turhan
- Mesajlar: 7815
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp 12 se program kapasıtesi
Program içerisinde D408-D599 ve D2000-D3919 data alanlarındaki verileriniz mutlaka kalıcıdır. Proje dosyanızda bu aralık değerinden daha fazla alanda kalıcı adres tanımladıysanız sorun buradan kaynaklanıyor olabilir.
Farklı bir durum söz konusu ise proje dosyanızı, hatanın oluştuğu ilgili POU ve Network satırınıda belirterek dosyalarınızı özel mesaj yada turhan.kurt@deltaww.com mail hesabına gönderebilirmisiniz?
Farklı bir durum söz konusu ise proje dosyanızı, hatanın oluştuğu ilgili POU ve Network satırınıda belirterek dosyalarınızı özel mesaj yada turhan.kurt@deltaww.com mail hesabına gönderebilirmisiniz?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- korhan2239
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 12 Nis 2020, 01:18
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp 12 se program kapasıtesi
Merhaba Turhan Bey;
özel mesaj olarak gonderdım.
özel mesaj olarak gonderdım.
Otomasyon teknikeri
- Turhan
- Mesajlar: 7815
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp 12 se program kapasıtesi
Özel mesaj kutunuzu kontrol edebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.