1. sayfa (Toplam 3 sayfa)

Load cell uygulaması

Gönderilme zamanı: 22 May 2018, 17:45
gönderen erkanc46
Merhaba,
Sitenize yeni üye oldum, bilgi paylaşımı ve geri dönüş yaparak herkese yardımcı olmaya çalışmanız gerçekten takdire değer. Bunu özellikle belirtmek istedim.
Sorum şu: elimde dvp-14SS2R plc var buna direkt olarak load cell bağlayıp HIM üzerinden panelde kg değerini gorebilir miyim? Yoksa Dvp-04ADS2 modül veya Dvp-202LC modül mu eklemeliyim? Teşekkür ederim.

Re: Load cell uygulaması

Gönderilme zamanı: 22 May 2018, 18:41
gönderen Uğur
Öncelikli olarak loadcell okumak için LC modülü (DVP202LC) kullanmalısınız. Fakat bu modül sol taraf modülüdür ve SS2 PLC ye bağlanamaz. DVP04AD analog modül olup 0-10V ve 0-20mA sinyalleri okumak içindir. Direk loadcell bağlayıp okutamazsınız. Önerim SA2 PLC ve LC modülü kullanmanızdır.

Re: Load cell uygulaması

Gönderilme zamanı: 22 May 2018, 20:11
gönderen erkanc46
Bilgilendirme için teşekkür ederim. Kolay gelsin.

Re: Load cell uygulaması

Gönderilme zamanı: 23 May 2018, 09:14
gönderen yavuz16
kolay gelsin loadcell bende kullanıyorum ama dalgalanmayı bir türlü engelleyemedim,acaba transmitteri aradan çıkarsanm lc modülü kullansam daha iyi sonuç alabilirmiyim?loadcell ve plc arası mesafe 3-10 metre arası değişebiliyor
iyi çalışmalar

Re: Load cell uygulaması

Gönderilme zamanı: 23 May 2018, 09:19
gönderen Uğur
Öncelikle dalgalanma miktarı önemlidir. Örneğin gerçekte 50 kg olan bir yükün değişimini 40~65 kg arası dalgalanıyor olarak görüyorsanız burada sorunlar transmitter ve yük hücresi kaynaklı olabilir. Ama 50 kg değeri 48~52 kg gibi küçük dalgalanma ile görüyorsanız bunlar vibrasyon ve manteyik gürültü olabilir. Bu doğrultuda filtreleme ve topraklama çözümlerini denemelisiniz.

Re: Load cell uygulaması

Gönderilme zamanı: 23 May 2018, 09:23
gönderen yavuz16
dalgalanma şöyle;
gerçek kilo 35 ama ekran 70 80 bazen 110 sürekli değişiyor,sistemde titreşim var

Re: Load cell uygulaması

Gönderilme zamanı: 23 May 2018, 09:39
gönderen Uğur
Çok anormal, analog değerinizde mV başına düşen ağırlığı hesaplayarak fiziki olarak ürettiği analog değeri ölçün. Bu analog değer sürekli katlamalı mı yoksa sabit toplamalı bir değer mi üretiyor ona göre sorunun kaynağının transmitter olup olmadığına ulaşabilirsiniz.

Re: Load cell uygulaması

Gönderilme zamanı: 03 Mar 2019, 15:22
gönderen Hakan_egypt
Merhabalar
Ornekler arasinda

Dop B - Dvp201LC haberlesme ornegi bulamadim.
Yanlis yeremi bakiyorum acaba?

Saygilar

Re: Load cell uygulaması

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2019, 09:40
gönderen Uğur
Loadcell modülünün sadece PLC için örneği mevcuttur fakat ilgili CR registerlarının hex karşılıklarını DOP içerisinde kullanarak DOP için örnek oluşturabilirsiniz.

(9) DVP202LC-SL Loadcell Kalibrasyon-Sıfırlama-Dara

Re: Load cell uygulaması

Gönderilme zamanı: 03 Eki 2019, 12:03
gönderen Akın ÖZÇINAR
Uğur yazdı: 04 Mar 2019, 09:40 Loadcell modülünün sadece PLC için örneği mevcuttur fakat ilgili CR registerlarının hex karşılıklarını DOP içerisinde kullanarak DOP için örnek oluşturabilirsiniz.

(9) DVP202LC-SL Loadcell Kalibrasyon-Sıfırlama-Dara
Uğur Bey merhaba.

Elimde Dop b07s411 hmi ekran ve dvp202lc-sl loadcell modülü var.
Ekran üzerinden loadcell kalibrasyonunu yapmak ve loadcell modülünden aldığım bilgiyi izlemek istiyorum.
Ekranda arka plan makro oluşturarak loadcellden bilgi okumak için aşağıdaki komut dizinini kullandım fakat değer okumayı başaramadım.
Bu konuda yardımcı olur musunuz?
(Not: Konfigürasyonumda plc kullanmak istemiyorum.)

$900 = INITCOM(0, 0, 1, 0, 0, 6, 0)
SELECTCOM(0)
($100) = (100ch)
($101) = (100dh)