2. sayfa (Toplam 3 sayfa)

Re: Load cell uygulaması

Gönderilme zamanı: 03 Eki 2019, 13:56
gönderen Turhan
Merhaba,

DVP202LC-SL'nin Register adreslerine HMI üzerinden doğrudan PLC_MODULE Aygıt tipi ile erişebilirsiniz.


Delta_HMI_1.jpg
Delta_HMI_2.jpg

Re: Load cell uygulaması

Gönderilme zamanı: 03 Eki 2019, 14:05
gönderen Akın ÖZÇINAR
Resim

bunu denemiştim böyle bir sorunum var bununla da

Re: Load cell uygulaması

Gönderilme zamanı: 03 Eki 2019, 15:01
gönderen Turhan
Modül registerine ait Hex adresi girmelisiniz.

Örneğin: 12. Register için: H100C

Re: Load cell uygulaması

Gönderilme zamanı: 31 Tem 2020, 13:40
gönderen emekli68
Uğur yazdı: 22 May 2018, 18:41 Öncelikli olarak loadcell okumak için LC modülü (DVP202LC) kullanmalısınız. Fakat bu modül sol taraf modülüdür ve SS2 PLC ye bağlanamaz. DVP04AD analog modül olup 0-10V ve 0-20mA sinyalleri okumak içindir. Direk loadcell bağlayıp okutamazsınız. Önerim SA2 PLC ve LC modülü kullanmanızdır.
kolay gelsin..dv201lc ile sa2 i bagladım 50 kg lık loadcel ıle sızın verdıgınız programı yazıp kalıbre ettım ama D110 datasında agırlık bırkac kıloyu gecınce sıfıra dusuyor..ne yapmalıyım.

bırde dvp201lc den dop ekrana rs232 ıle baglanınca ekran hata verıyor ama sa2 ye rs 485 ıle baglanınca oldu. onuda nasılm cozerım
yardım ..

Re: Load cell uygulaması

Gönderilme zamanı: 04 Ağu 2020, 09:27
gönderen Turhan

Re: Load cell uygulaması

Gönderilme zamanı: 01 Ara 2020, 15:00
gönderen Olcer02
Merhaba elimde DVP28SV İle dvp202lc bulunmakta.
Dvp202lc yi 28sv ye bağlayabiliyormuyuz ?
202lc yi bir tek sa2 plc ile mi kullanabiliriz ?

Re: Load cell uygulaması

Gönderilme zamanı: 01 Ara 2020, 15:20
gönderen Olcer02
Olcer02 yazdı: 01 Ara 2020, 15:00 Merhaba elimde DVP28SV İle dvp202lc bulunmakta.
Dvp202lc yi 28sv ye bağlayabiliyormuyuz ?
202lc yi bir tek sa2 plc ile mi kullanabiliriz ?
Oluyormuş teşekkürler.

Re: Load cell uygulaması

Gönderilme zamanı: 08 Oca 2021, 11:51
gönderen mysamet
28sv ile dvp201lc modülünü kullanıyoruz paketleme makinalarında fakat daha açıklayıcı dtc1000 de olduğu gibi pv değeri registeri k12 gibi bi açıklama yada bi plc yazılımı paylaşabilirmisiniz ..?

Re: Load cell uygulaması

Gönderilme zamanı: 08 Oca 2021, 12:34
gönderen Turhan
DVP-202LC-SL Loadcell Modül Manuel dokümanında tüm registerlerin detaylı açıklamaları verilmiştir. Bu dokümanı kullanabilirsiniz.

(9) DVP202LC-SL Loadcell Kalibrasyon-Sıfırlama-Dara örnek programındanda faydalanabilirsiniz.

Re: Load cell uygulaması

Gönderilme zamanı: 25 Eki 2022, 11:04
gönderen ahmetsh
merhabalar 2000kg lık ölçüm yapacağım bir kuvvet itme test sistemi yapacağım. ağırlığı bilinen bir malzeme ile kalibrasyon yapıyorum. yalnız kalibrasyonda kullandığım ağırlık 5kg lık bir malzeme. 5kg üzerinde bir yük koyduğum zaman lc modülün error ışığı yanıyor ve max ışığı yanıyor.

viewtopic.php?t=6517 videodaki ne göre yapıyorum. benim 2000kg bağlama şansım yok. kalibrasyon için küçük yükler ile deneme yapıyorum .bu durumda problem oluşur mu sistemde. yada sisteme yük bağlamadan kalibrasyon yapılamaz mı