Merhaba;
Ekteki programda farklı Inputlar tetiklenmesine rağmen tüm çıkışlar aktif oluyor. Sorun hakkında yardımınızı rica ederim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8882
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: IspSoft Çıkış Problemi

Mesaj gönderen Uğur »

Programda kullandığınız FB içerisinde timer mevcut. Bu durumda aynı timer 2 farklı FB kullanımında birbirine etkileyecektir. DVP serisinde T_Pointer değişkeni olmadığı için karşılaşılan durumdur.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Oğuzhan
Mesajlar: 80
Kayıt: 10 Eyl 2018, 17:12
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: IspSoft Çıkış Problemi

Mesaj gönderen Oğuzhan »

Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Oğuzhan
Mesajlar: 80
Kayıt: 10 Eyl 2018, 17:12
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: IspSoft Çıkış Problemi

Mesaj gönderen Oğuzhan »

Bu durumda farklı şekilde proglamam gerekiyor değilmi
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8882
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: IspSoft Çıkış Problemi

Mesaj gönderen Uğur »

DVP PLC de FB içerisinde Timer ve Counter kullanımından kaçınmalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Oğuzhan
Mesajlar: 80
Kayıt: 10 Eyl 2018, 17:12
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: IspSoft Çıkış Problemi

Mesaj gönderen Oğuzhan »

Atmr komutu sıkıntı olurmu
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8882
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: IspSoft Çıkış Problemi

Mesaj gönderen Uğur »

FB içerisinde FB kullanırken timer değişken timini Var Timer olarak bırakırsanız birden fazla kullanımda kendisi otomatik adresleyecektir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Oğuzhan
Mesajlar: 80
Kayıt: 10 Eyl 2018, 17:12
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: IspSoft Çıkış Problemi

Mesaj gönderen Oğuzhan »

Teşekkürler sorun çözüldü