Açık Alan PLC Haberleşme

Kullanıcı avatarı
baht55
Mesajlar: 18
Kayıt: 26 Tem 2019, 15:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Açık Alan PLC Haberleşme

Mesaj gönderen baht55 »

Merhaba,

Sulama sistemlerine entegre çalışabilen bir ilaçlama sistemi tasarladım.

Uygulayacağımız sulama sisteminin aralarında kuş uçuşu 350m mesafe olan iki farklı noktalarda pompa istasyonları var. Sulama sistemi bir pompa istasyonu çalışırken diğeri pasif, aktif olan ısındığında diğer taraftaki sistem devreye girecek şekilde tasarlanmış. İki pompa istasyonuna birer tane sistem kuracağız. Fakat bu sistemleri birbiri ile haberleştirmek istiyoruz. Kaçıncı istasyon sulanırken pompalar arasında geçiş yapıldıysa, bizim sistemlerde arasında haberleşerek bu bilgiyi birbirlerine iletmeli ki, sistem kaldığı yerden istasyonları ilaçlamaya devam edebilsin.

Bir adet router ve sabit IP'li data hattı ile birinci pompa istasyonda bulunacak olan HMI ekranı da eRemote uygulamasıyla uzaktan kontrol etmeyi planlıyorum. 2. pompa istasyonundaki PLC'yi access point ile kullanacağım routera (Wi-Fi Özelliği Mevcut) bağlayabilirsem veri iletişimini sağlayabilir miyim? Nasıl sağlarım?

Alternatif olarak nasıl bir bağlantı düşünebilirim? (Kablolu iletişim imkanım yok.)

PLC Tipi DVP-12SE11R, HMI Ekran DOP-100EV

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
secretagent
Mesajlar: 72
Kayıt: 27 Mar 2018, 08:00
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Açık Alan PLC Haberleşme

Mesaj gönderen secretagent »

Rf modem kullanabilirsiniz.
FreeLance PLC-HMI-SCADA Programmer....
Kullanıcı avatarı
baht55
Mesajlar: 18
Kayıt: 26 Tem 2019, 15:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Açık Alan PLC Haberleşme

Mesaj gönderen baht55 »

Merhaba,

Geri dönüşünüz için teşekkür ederim. Biraz daha açıklayıcı yazabilir misiniz? Buradaki RF Modem tavsiyeniz aradaki mesafede veri kaybı olmaması için mi?
RF Modemde 2 adet modem maliyeti ortaya çıkacaktır. Gördüğüm kadarıyla RF modemlerle endüstriyel modemlerin arasında bir fiyat farkı göremedim. Ek olarak sadece bir data hattı daha alarak 2 endüstriyel modemle de bu işi çözebilirim gibi de duruyor. Maliyetleri en düşük seviyeye indirmeye çalışıyorum.

Tekrardan değerli görüşleriniz için teşekkür ederim...
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Açık Alan PLC Haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

2 pompa arasını access point mesafesi ile bağlayabiliyorsanız olur ama bu mesafeyi sağlayacak access point önemlidir. Yoksa mevcut kablosuz ağı birleştirebildikten sonra cihazların birbiri ile haberleşmesinde engel kalmayacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
baht55
Mesajlar: 18
Kayıt: 26 Tem 2019, 15:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Açık Alan PLC Haberleşme

Mesaj gönderen baht55 »

Uğur yazdı: 10 Ağu 2022, 13:28 2 pompa arasını access point mesafesi ile bağlayabiliyorsanız olur ama bu mesafeyi sağlayacak access point önemlidir. Yoksa mevcut kablosuz ağı birleştirebildikten sonra cihazların birbiri ile haberleşmesinde engel kalmayacaktır.
Uğur Bey merhaba,

İlginize teşekkür ederim.

Peki iki adet endüstriyel modem ve 2 sabit IP'li data hattı kullanırsam. İki PLC'yi haberleştirme işlemini nasıl yapabilirim? Yani 2 farklı internetteki PLC'leri birbiri ile nasıl haberleştirebilirim. Bunun ile ilgili bir kılavuz mevcut mudur? Ya da siz bir bilgi paylaşabilir misiniz?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Açık Alan PLC Haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Bu durumda modemlerde port yönlendirmesi yaparak gerçekleştirebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
baht55
Mesajlar: 18
Kayıt: 26 Tem 2019, 15:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Açık Alan PLC Haberleşme

Mesaj gönderen baht55 »

Uğur yazdı: 10 Ağu 2022, 14:37 Bu durumda modemlerde port yönlendirmesi yaparak gerçekleştirebilirsiniz.
Bu işi yaparken yön gösterecek bir doküman mevcut mudur? Sadece bağlantısı değil, iki PLC'yi nasıl haberleştireceğime dair bir bilgi, doküman arıyorum.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Açık Alan PLC Haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Bu işlem modem içerisinde gerçekleştirilecek bir prosedür olduğundan uygulama örneklerine kullanacağınız modemin marka ve modeline göre internetteki diğer kaynaklardan temin etmelisiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Coşkun
Mesajlar: 210
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Açık Alan PLC Haberleşme

Mesaj gönderen Coşkun »

Merhaba,

Arkadaşlarımızın diğer paylaşımlarına ek olarak Delta ürünleri ile iki farklı çözüm sunabiliriz.

Çözüm 1 :

DIACloud tabanlı çalışan DX Router ürünlerini kullanarak saha ekipmanlarını haberleştirebilirsiniz. Burada size nokta sayısına göre Cloud Router (DX Router) ve internet bağlantısı gerekecektir.

DX Routerlar aşağıdaki gibi üç tip mevcuttur:
- DX2100, 1xSim, 1x Ethernet, 1xRS232, 1xRS485 portları mevcuttur. İnternete erişimini sadece GSM üzerinden yapabilir.
- DX2300, 1xWAN (İnternet için Ethernet), 4x LAN(Saha aygıtları için Ethernet), 1xRS232, 1xRS485 portları mevcuttur. İnternet erişimini sadece ethernet üzerinden yapabilir.
- DX3021L9, 2xSim, 1xWAN (İnternet için Ethernet), 4x LAN(Saha aygıtları için ethernet), portları mevcuttur. İnternet erişimini, sizin belirlediğiniz bir sıralamaya göre, üç farklı bağlantı üzerinden yapabilir.

DiaCloud.jpg
Uygulama 2.png

Çözim 2:

Delta DVW-W01I2 model kablosuz access point aygıtlarını kullanarak istasyonlarını haberleştirebilirsiniz. Her istasyon için birer adet aygıt temin edebilir ve aygıtların AP ve Client modu sayesinde, ağ yapsının müsaitliğine göre, istasyonlarınızı haberleştirebilirsiniz. Burada en önemli dikkat edilmesi gereken nokta anten konusudur. Bu tarz kablosuz cihazlar için kullanıldığı yere göre doğru anten seçimi gerekmektedir. Burada piyasadan mesafeye uygun harici bir anten temin edebilirsiniz. Bu konu ayrıca incelenmelidir.

DVW-W01I2-E1-EU.png
DVW-W01I2-E1_Topolji.jpg

Saygılarımla, iyi çalışmalar dilerim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Coşkun Özdemir - Senior Field Application Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
baht55
Mesajlar: 18
Kayıt: 26 Tem 2019, 15:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Açık Alan PLC Haberleşme

Mesaj gönderen baht55 »

Turhan yazdı: 12 Ağu 2022, 09:48 Merhaba,

Bu işlem modem içerisinde gerçekleştirilecek bir prosedür olduğundan uygulama örneklerine kullanacağınız modemin marka ve modeline göre internetteki diğer kaynaklardan temin etmelisiniz.
Coşkun yazdı: 12 Ağu 2022, 10:54 Merhaba,

Arkadaşlarımızın diğer paylaşımlarına ek olarak Delta ürünleri ile iki farklı çözüm sunabiliriz.

Çözüm 1 :

DIACloud tabanlı çalışan DX Router ürünlerini kullanarak saha ekipmanlarını haberleştirebilirsiniz. Burada size nokta sayısına göre Cloud Router (DX Router) ve internet bağlantısı gerekecektir.

DX Routerlar aşağıdaki gibi üç tip mevcuttur:
- DX2100, 1xSim, 1x Ethernet, 1xRS232, 1xRS485 portları mevcuttur. İnternete erişimini sadece GSM üzerinden yapabilir.
- DX2300, 1xWAN (İnternet için Ethernet), 4x LAN(Saha aygıtları için Ethernet), 1xRS232, 1xRS485 portları mevcuttur. İnternet erişimini sadece ethernet üzerinden yapabilir.
- DX3021L9, 2xSim, 1xWAN (İnternet için Ethernet), 4x LAN(Saha aygıtları için ethernet), portları mevcuttur. İnternet erişimini, sizin belirlediğiniz bir sıralamaya göre, üç farklı bağlantı üzerinden yapabilir.

DiaCloud.jpg
Uygulama 2.png

Çözim 2:

Delta DVW-W01I2 model kablosuz access point aygıtlarını kullanarak istasyonlarını haberleştirebilirsiniz. Her istasyon için birer adet aygıt temin edebilir ve aygıtların AP ve Client modu sayesinde, ağ yapsının müsaitliğine göre, istasyonlarınızı haberleştirebilirsiniz. Burada en önemli dikkat edilmesi gereken nokta anten konusudur. Bu tarz kablosuz cihazlar için kullanıldığı yere göre doğru anten seçimi gerekmektedir. Burada piyasadan mesafeye uygun harici bir anten temin edebilirsiniz. Bu konu ayrıca incelenmelidir.

DVW-W01I2-E1-EU.png
DVW-W01I2-E1_Topolji.jpg

Saygılarımla, iyi çalışmalar dilerim.
Tekrar merhaba,

Değerli cevaplarınız ve ilginiz için teşekkür ederim.

Burada belirttiğimiz network ayarlamalarını yaptıktan sonra, iki PLC arasındaki data alışverişini nasıl ayarlayacağım? Data Exchange tablosunu kullanarak mı yapılıyor?

İyi çalışmalar dilerim.