Açık Alan PLC Haberleşme
- baht55
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 26 Tem 2019, 15:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Açık Alan PLC Haberleşme
Merhaba,
Sulama sistemlerine entegre çalışabilen bir ilaçlama sistemi tasarladım.
Uygulayacağımız sulama sisteminin aralarında kuş uçuşu 350m mesafe olan iki farklı noktalarda pompa istasyonları var. Sulama sistemi bir pompa istasyonu çalışırken diğeri pasif, aktif olan ısındığında diğer taraftaki sistem devreye girecek şekilde tasarlanmış. İki pompa istasyonuna birer tane sistem kuracağız. Fakat bu sistemleri birbiri ile haberleştirmek istiyoruz. Kaçıncı istasyon sulanırken pompalar arasında geçiş yapıldıysa, bizim sistemlerde arasında haberleşerek bu bilgiyi birbirlerine iletmeli ki, sistem kaldığı yerden istasyonları ilaçlamaya devam edebilsin.
Bir adet router ve sabit IP'li data hattı ile birinci pompa istasyonda bulunacak olan HMI ekranı da eRemote uygulamasıyla uzaktan kontrol etmeyi planlıyorum. 2. pompa istasyonundaki PLC'yi access point ile kullanacağım routera (Wi-Fi Özelliği Mevcut) bağlayabilirsem veri iletişimini sağlayabilir miyim? Nasıl sağlarım?
Alternatif olarak nasıl bir bağlantı düşünebilirim? (Kablolu iletişim imkanım yok.)
PLC Tipi DVP-12SE11R, HMI Ekran DOP-100EV
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Sulama sistemlerine entegre çalışabilen bir ilaçlama sistemi tasarladım.
Uygulayacağımız sulama sisteminin aralarında kuş uçuşu 350m mesafe olan iki farklı noktalarda pompa istasyonları var. Sulama sistemi bir pompa istasyonu çalışırken diğeri pasif, aktif olan ısındığında diğer taraftaki sistem devreye girecek şekilde tasarlanmış. İki pompa istasyonuna birer tane sistem kuracağız. Fakat bu sistemleri birbiri ile haberleştirmek istiyoruz. Kaçıncı istasyon sulanırken pompalar arasında geçiş yapıldıysa, bizim sistemlerde arasında haberleşerek bu bilgiyi birbirlerine iletmeli ki, sistem kaldığı yerden istasyonları ilaçlamaya devam edebilsin.
Bir adet router ve sabit IP'li data hattı ile birinci pompa istasyonda bulunacak olan HMI ekranı da eRemote uygulamasıyla uzaktan kontrol etmeyi planlıyorum. 2. pompa istasyonundaki PLC'yi access point ile kullanacağım routera (Wi-Fi Özelliği Mevcut) bağlayabilirsem veri iletişimini sağlayabilir miyim? Nasıl sağlarım?
Alternatif olarak nasıl bir bağlantı düşünebilirim? (Kablolu iletişim imkanım yok.)
PLC Tipi DVP-12SE11R, HMI Ekran DOP-100EV
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
- secretagent
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 27 Mar 2018, 08:00
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- baht55
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 26 Tem 2019, 15:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Açık Alan PLC Haberleşme
Merhaba,
Geri dönüşünüz için teşekkür ederim. Biraz daha açıklayıcı yazabilir misiniz? Buradaki RF Modem tavsiyeniz aradaki mesafede veri kaybı olmaması için mi?
RF Modemde 2 adet modem maliyeti ortaya çıkacaktır. Gördüğüm kadarıyla RF modemlerle endüstriyel modemlerin arasında bir fiyat farkı göremedim. Ek olarak sadece bir data hattı daha alarak 2 endüstriyel modemle de bu işi çözebilirim gibi de duruyor. Maliyetleri en düşük seviyeye indirmeye çalışıyorum.
Tekrardan değerli görüşleriniz için teşekkür ederim...
Geri dönüşünüz için teşekkür ederim. Biraz daha açıklayıcı yazabilir misiniz? Buradaki RF Modem tavsiyeniz aradaki mesafede veri kaybı olmaması için mi?
RF Modemde 2 adet modem maliyeti ortaya çıkacaktır. Gördüğüm kadarıyla RF modemlerle endüstriyel modemlerin arasında bir fiyat farkı göremedim. Ek olarak sadece bir data hattı daha alarak 2 endüstriyel modemle de bu işi çözebilirim gibi de duruyor. Maliyetleri en düşük seviyeye indirmeye çalışıyorum.
Tekrardan değerli görüşleriniz için teşekkür ederim...
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8889
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Açık Alan PLC Haberleşme
2 pompa arasını access point mesafesi ile bağlayabiliyorsanız olur ama bu mesafeyi sağlayacak access point önemlidir. Yoksa mevcut kablosuz ağı birleştirebildikten sonra cihazların birbiri ile haberleşmesinde engel kalmayacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- baht55
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 26 Tem 2019, 15:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Açık Alan PLC Haberleşme
Uğur Bey merhaba,
İlginize teşekkür ederim.
Peki iki adet endüstriyel modem ve 2 sabit IP'li data hattı kullanırsam. İki PLC'yi haberleştirme işlemini nasıl yapabilirim? Yani 2 farklı internetteki PLC'leri birbiri ile nasıl haberleştirebilirim. Bunun ile ilgili bir kılavuz mevcut mudur? Ya da siz bir bilgi paylaşabilir misiniz?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8889
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Açık Alan PLC Haberleşme
Bu durumda modemlerde port yönlendirmesi yaparak gerçekleştirebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- baht55
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 26 Tem 2019, 15:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7808
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Açık Alan PLC Haberleşme
Merhaba,
Bu işlem modem içerisinde gerçekleştirilecek bir prosedür olduğundan uygulama örneklerine kullanacağınız modemin marka ve modeline göre internetteki diğer kaynaklardan temin etmelisiniz.
Bu işlem modem içerisinde gerçekleştirilecek bir prosedür olduğundan uygulama örneklerine kullanacağınız modemin marka ve modeline göre internetteki diğer kaynaklardan temin etmelisiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Coşkun
- Mesajlar: 210
- Kayıt: 07 Mar 2018, 14:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Açık Alan PLC Haberleşme
Merhaba,
Arkadaşlarımızın diğer paylaşımlarına ek olarak Delta ürünleri ile iki farklı çözüm sunabiliriz.
Çözüm 1 :
DIACloud tabanlı çalışan DX Router ürünlerini kullanarak saha ekipmanlarını haberleştirebilirsiniz. Burada size nokta sayısına göre Cloud Router (DX Router) ve internet bağlantısı gerekecektir.
DX Routerlar aşağıdaki gibi üç tip mevcuttur:
- DX2100, 1xSim, 1x Ethernet, 1xRS232, 1xRS485 portları mevcuttur. İnternete erişimini sadece GSM üzerinden yapabilir.
- DX2300, 1xWAN (İnternet için Ethernet), 4x LAN(Saha aygıtları için Ethernet), 1xRS232, 1xRS485 portları mevcuttur. İnternet erişimini sadece ethernet üzerinden yapabilir.
- DX3021L9, 2xSim, 1xWAN (İnternet için Ethernet), 4x LAN(Saha aygıtları için ethernet), portları mevcuttur. İnternet erişimini, sizin belirlediğiniz bir sıralamaya göre, üç farklı bağlantı üzerinden yapabilir.
Çözim 2:
Delta DVW-W01I2 model kablosuz access point aygıtlarını kullanarak istasyonlarını haberleştirebilirsiniz. Her istasyon için birer adet aygıt temin edebilir ve aygıtların AP ve Client modu sayesinde, ağ yapsının müsaitliğine göre, istasyonlarınızı haberleştirebilirsiniz. Burada en önemli dikkat edilmesi gereken nokta anten konusudur. Bu tarz kablosuz cihazlar için kullanıldığı yere göre doğru anten seçimi gerekmektedir. Burada piyasadan mesafeye uygun harici bir anten temin edebilirsiniz. Bu konu ayrıca incelenmelidir.
Saygılarımla, iyi çalışmalar dilerim.
Arkadaşlarımızın diğer paylaşımlarına ek olarak Delta ürünleri ile iki farklı çözüm sunabiliriz.
Çözüm 1 :
DIACloud tabanlı çalışan DX Router ürünlerini kullanarak saha ekipmanlarını haberleştirebilirsiniz. Burada size nokta sayısına göre Cloud Router (DX Router) ve internet bağlantısı gerekecektir.
DX Routerlar aşağıdaki gibi üç tip mevcuttur:
- DX2100, 1xSim, 1x Ethernet, 1xRS232, 1xRS485 portları mevcuttur. İnternete erişimini sadece GSM üzerinden yapabilir.
- DX2300, 1xWAN (İnternet için Ethernet), 4x LAN(Saha aygıtları için Ethernet), 1xRS232, 1xRS485 portları mevcuttur. İnternet erişimini sadece ethernet üzerinden yapabilir.
- DX3021L9, 2xSim, 1xWAN (İnternet için Ethernet), 4x LAN(Saha aygıtları için ethernet), portları mevcuttur. İnternet erişimini, sizin belirlediğiniz bir sıralamaya göre, üç farklı bağlantı üzerinden yapabilir.
Çözim 2:
Delta DVW-W01I2 model kablosuz access point aygıtlarını kullanarak istasyonlarını haberleştirebilirsiniz. Her istasyon için birer adet aygıt temin edebilir ve aygıtların AP ve Client modu sayesinde, ağ yapsının müsaitliğine göre, istasyonlarınızı haberleştirebilirsiniz. Burada en önemli dikkat edilmesi gereken nokta anten konusudur. Bu tarz kablosuz cihazlar için kullanıldığı yere göre doğru anten seçimi gerekmektedir. Burada piyasadan mesafeye uygun harici bir anten temin edebilirsiniz. Bu konu ayrıca incelenmelidir.
Saygılarımla, iyi çalışmalar dilerim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Coşkun Özdemir - Senior Field Application Engineer - DELTA Electronics Turkey
- baht55
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 26 Tem 2019, 15:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Açık Alan PLC Haberleşme
Tekrar merhaba,Coşkun yazdı: ↑12 Ağu 2022, 10:54 Merhaba,
Arkadaşlarımızın diğer paylaşımlarına ek olarak Delta ürünleri ile iki farklı çözüm sunabiliriz.
Çözüm 1 :
DIACloud tabanlı çalışan DX Router ürünlerini kullanarak saha ekipmanlarını haberleştirebilirsiniz. Burada size nokta sayısına göre Cloud Router (DX Router) ve internet bağlantısı gerekecektir.
DX Routerlar aşağıdaki gibi üç tip mevcuttur:
- DX2100, 1xSim, 1x Ethernet, 1xRS232, 1xRS485 portları mevcuttur. İnternete erişimini sadece GSM üzerinden yapabilir.
- DX2300, 1xWAN (İnternet için Ethernet), 4x LAN(Saha aygıtları için Ethernet), 1xRS232, 1xRS485 portları mevcuttur. İnternet erişimini sadece ethernet üzerinden yapabilir.
- DX3021L9, 2xSim, 1xWAN (İnternet için Ethernet), 4x LAN(Saha aygıtları için ethernet), portları mevcuttur. İnternet erişimini, sizin belirlediğiniz bir sıralamaya göre, üç farklı bağlantı üzerinden yapabilir.
Çözim 2:
Delta DVW-W01I2 model kablosuz access point aygıtlarını kullanarak istasyonlarını haberleştirebilirsiniz. Her istasyon için birer adet aygıt temin edebilir ve aygıtların AP ve Client modu sayesinde, ağ yapsının müsaitliğine göre, istasyonlarınızı haberleştirebilirsiniz. Burada en önemli dikkat edilmesi gereken nokta anten konusudur. Bu tarz kablosuz cihazlar için kullanıldığı yere göre doğru anten seçimi gerekmektedir. Burada piyasadan mesafeye uygun harici bir anten temin edebilirsiniz. Bu konu ayrıca incelenmelidir.
Saygılarımla, iyi çalışmalar dilerim.
Değerli cevaplarınız ve ilginiz için teşekkür ederim.
Burada belirttiğimiz network ayarlamalarını yaptıktan sonra, iki PLC arasındaki data alışverişini nasıl ayarlayacağım? Data Exchange tablosunu kullanarak mı yapılıyor?
İyi çalışmalar dilerim.