Merhaba
As228 ile geliştirdiğim bir program var Tag oluşturup programı yazıyorum fakat Dopsoft tarafında Tagları göremiyorum.
Global Symbol tarafında adres kısımlarını elle doldurursam Tagları Dopsoft içinde görebiliyorum.
Bu adresleri Dword, Word şeklinde otomatik adresleyecek bir yapı varmıdır ? Yoksa sadece elle mi girmek gerekiyor.
ISPSoft Tag Sistemi
- MtoN
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 24 Şub 2022, 17:30
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7203
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ISPSoft Tag Sistemi
Merhaba,
MainTable sekmesindeli global sembol adreslerinizi. otomatik adresleyebilirsiniz.
.
MainTable sekmesindeli global sembol adreslerinizi. otomatik adresleyebilirsiniz.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- MtoN
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 24 Şub 2022, 17:30
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ISPSoft Tag Sistemi
ISPSoft 3.13'te gözden kaçırmış olabilirim görmedim ama şu anda indirdiğim 3.16'da sorunsuz çalışıyor.
Bir sorum daha mevcut kalıcı olması için sanırım var_retain olarak tagları tanımlamak gerekiyor ama AS228'de HWconfig içerisinde kalıcı adresler d20000 ve sonrası 23999 olarak ayarlı.
var_retain olarak ayarladığım bir tag'a otomatik olarak kalıcı olmayan D116 adresini verdi. D20000 sonrasından bir adres vermesi gerekmiyormuydu ?
Bir sorum daha mevcut kalıcı olması için sanırım var_retain olarak tagları tanımlamak gerekiyor ama AS228'de HWconfig içerisinde kalıcı adresler d20000 ve sonrası 23999 olarak ayarlı.
var_retain olarak ayarladığım bir tag'a otomatik olarak kalıcı olmayan D116 adresini verdi. D20000 sonrasından bir adres vermesi gerekmiyormuydu ?
- Turhan
- Mesajlar: 7203
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ISPSoft Tag Sistemi
Global sembol adreslerin PLC local adreslere atanırken atanmaya başlanacak adres aralığı resimde işaretlediğim menüden ayarlanmaktadır.
VAR yada VAR_RETAIN ayrımı yapılmadığından tüm adresler aynı tipte tanımlanmaktadır. Dolayısı ile proje dosyanızda kalıcı adresleri manuel tanımlamanız gerekecek.
.
VAR yada VAR_RETAIN ayrımı yapılmadığından tüm adresler aynı tipte tanımlanmaktadır. Dolayısı ile proje dosyanızda kalıcı adresleri manuel tanımlamanız gerekecek.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- zl_emin
- Mesajlar: 29
- Kayıt: 27 May 2021, 17:55
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ISPSoft Tag Sistemi
Peki bu tag sistemini delta serili ekranlarda kullanabiliyor muyuz.