Selamlar
Uygulamamda DVP-04AD den iki kanal 0-10 V giriş okumam gerekiyor. Master cihazım sadece RTU bağlantı destekliyor.
cihazın PDF inde şöyle bir açıklama var.
#32 H’4020 ○ R/W Haberleşme hızı ayarı
Haberleşme hızını ayarlamak için kullanılır. (4,800/9,600/
19,200/38,400/57,600/115,200 bps). Haberleşme
formatı: ASCII mod 7 bit, even bit, 1 stop bit (7, E, 1),
RTU mod 8 bit, even bit, 1 stop bit (8, E, 1).
b0: 4,800 bps (bit/sn). b1: 9,600 bps (fabrika ayarı).
b2: 19,200 bps (bit/sn). b3: 38,400 bps (bit/sn).
b4: 57,600 bps (bit/sn). b5: 115,200 bps (bit/sn).
b6 ~ b13: reserve.
b14: CRC kodu düşük ve yüksek byte değişimi (sadece
RTU mod). b15: ASCII/RTU mod seçimi.
bu bağlamda
eğer
B 1000 0000 0010 0000 veya H8020 Decimal 32767 den büyük bu değer.
yazarsak 32 inci registere..
Cihazımızın 115200 baud ve RTU olması gerekiyor.
PLC den veya Modbus master olan bir cihazdan bağlanıp bu registere bu değeri yazmak istersek.
Sadece PLC den H8020 yazarak yapabildik.
Ama cihaz bu ayardan sonra hiç bir yerden ulaşılamıyor. RTU ya geçmiyor cihaz.
CR32 yi ASCII 9600 e aldığımızda tekrar ulaşabiliyoruz.
Cihaza nasıl RTU 115200 moduna alabiliriz ??
DVP-04AD Modbus RTU bağlanma sorunu
- zeroptr
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 10 Mar 2022, 14:18
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-04AD Modbus RTU bağlanma sorunu
RTU 115200 8 Even 1 Stop için H8120 yazmalısınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye