Merhaba,

DVP201LC-SL modülü okuduğu ağırlık değerini +-100.000 dijital aralığına skala etmektedir. Dolayısı ile dönüşüm değeri Doubleword'dür. Ağırlık değeriniz bu değerin dışına çıktığında data adresinde anormal değer görürsünüz. Öncelikle loadcellinizin sağlam, bağlantınızın doğru, kalibrasyonu eksiksiz yaptığınıza emin olunuz.

DVP201LC-SL modülü PLC'nin soluna bağlı iken RS485 arabirimini desteklemez. PLC'den bağımsız kullanacağınız zaman ise aşağıdaki istasyon numarası ve protokolü kullanarak bağlantı kurmalısınız.