1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

loadcell modülü kalibrasyon silme dara alma

Gönderilme zamanı: 28 May 2018, 10:33
gönderen ynsdyg
forumdaki örnek programda sadece kalibre edilecek ağırlığın yazılması ve o rutindeki m bitinin aktif edilmesi yeterli olur açıklaması yapılmış ama dara alma net kg ve kalibrasyon silme ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş ?
sv 2 plc kullanıyorum lc modülüm plcnin solunda bu işlemler için ne yapmama gerekiyor ? yada kg ile kalibre ettikten sonra bu işlemlere gerek kalmıyor mu ?
teşekkürler

Re: loadcell modülü kalibrasyon silme dara alma

Gönderilme zamanı: 28 May 2018, 10:44
gönderen Turhan
Merhaba,

DVP202LC-SL modülünde Dara/Net/Brüt ağırlıklar ile ilgili register bilgileri aşağıdaki gibidir. #6. register adresine 1,2,3 göndererek ağırlık değeleri arasında geçiş yapabilir ve değeri sıfırlayabilirsiniz. daha detaylı bilgiye DVP-202LC-SL Loadcell Modül Manuel den erişebilirsiniz.

202-lc.png

Re: loadcell modülü kalibrasyon silme dara alma

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2018, 01:35
gönderen gmgtechnic
Merhaba kalibrasyon için örnek program gönderirmisiniz

Re: loadcell modülü kalibrasyon silme dara alma

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2018, 09:28
gönderen Turhan

Re: loadcell modülü kalibrasyon silme dara alma

Gönderilme zamanı: 07 Haz 2018, 17:45
gönderen gmgtechnic
http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?f=35&t=124

http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?f=4&t=935

ıkı linkteki programıda indirdim fakat açtığımda içi boş gözüküyor kontrol edermisiniz

Re: loadcell modülü kalibrasyon silme dara alma

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2018, 08:58
gönderen Turhan
WPLSoft güncel versiyonda programlar sorunsuz açılıyor. Programlama editorünüz güncel değil ise WPLSoft adresinden güncelleyiniz.

Re: loadcell modülü kalibrasyon silme dara alma

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2018, 11:34
gönderen gmgtechnic
2018-06-08_11-32-12.png
V2.46 en son sürüm kullanıyorum başka projeleri açabiliyorum fakat bunlarda hata alıyorum

Re: loadcell modülü kalibrasyon silme dara alma

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2018, 11:57
gönderen Turhan
Merhaba,

Farklı ve Windows güncellemeleri eksiksiz olan bir bilgisayarda deneyiniz. Güncel Windows10 Bilgisayarda program sorunsuz açılıyor.

wpl_v2_46.png

Re: loadcell modülü kalibrasyon silme dara alma

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2018, 12:22
gönderen gmgtechnic
bu iki programın dışında hepsini açabiliyorum. benimle alaklı bir durum sanırım teşekkür ederim ilginiz için.
farklı bilgisayarda deneyeyim

Re: loadcell modülü kalibrasyon silme dara alma

Gönderilme zamanı: 31 Tem 2020, 10:53
gönderen emekli68
hayırlı günler..dvp201lc ıle sa2 yı beraber kullanarak .verdiğiniz ornek programı yukledım .50 kg.lık s tıpı loadcelle kalıbremı yaptım.fakat olcum 50 kg.varmadan 110 datası 0 oluyor.nedendır.

bırde dvp201lc den dop ekrana rs232 ıle baglandıgımda hata verıyor. sa2 uzerınden rs485 ıle baglandım oldu.. sorunu nasıl cozerım
yardımlarınızı beklıyorum..